22.12.2023 в 14:16:51
AlexeyL написал: При умеренной паранойе можно на ввод B20 или даже B16.
Это рабочий вариант - расцепление B. Про степень паранои. Ею сложно управлять, в самом деле, проходя мимо свежего пепелища соседа...
В этих условиях родился вариант - делать проводку в деревянном доме по ПРАВИЛАМ. Если она крякнет - дом останется.
22.12.2023 в 14:33:17
ВикторДуб написал: Это рабочий вариант - расцепление B.
Но рабочий только вместе с правильной цифрой номинала. Никаких B40, даже если очень хочется. Сейчас на вводе в дом что стоит?
ВикторДуб написал: В этих условиях родился вариант - делать проводку в деревянном доме по ПРАВИЛАМ.
Хорошо, но недостаточно. Есть ещё шнуры питания техники, в которых тоже бывают замыкания.
22.12.2023 в 14:37:07
AlexeyL написал: Никаких B40, даже если очень хочется.
B40 нисколько не хочется, просто мысли вслух про селективность.
AlexeyL написал: Сейчас на вводе в дом что стоит?
C16
AlexeyL написал: Есть ещё шнуры питания техники, в которых тоже бывают замыкания.
УЗДП? Чтоб наверняка разориться? ;)
22.12.2023 в 15:04:00
ВикторДуб написал: В какую сторону пляшет народ, в таких случаях? Смена проводки, автомата, или ваяет селективную защиту?
Предохранители никто не отменял (кстати в энергетике используются часто для подобных случаев).
22.12.2023 в 15:16:20
ВикторДуб написал: Мне бы сначала с КЗ разобраться...
В точке КЗ будет выделяться немало тепловой энергии, которая разрушит изоляцию. Если в составе кабеля/провода есть жила PE, будет утечка на защитный ноль и сработает УЗО.
22.12.2023 в 15:49:45
калямба написал: Предохранители никто не отменял (кстати в энергетике используются часто для подобных случаев).
Хм. Я и забыл про их существование... Надо копнуть.
22.12.2023 в 16:04:12
калямба написал: Предохранители никто не отменял (кстати в энергетике используются часто для подобных случаев)
С названием "плавкая вставка" и звучит и выглядит лучше. :) И габарит меньше 0 имеется.
22.12.2023 в 16:16:05
калямба написал: Предохранители никто не отменял (кстати в энергетике используются часто для подобных случаев).
Узнал много нового и интересного с вашей подачи. :)
22.12.2023 в 16:56:56
ВикторДуб, Маленькие стекляшки не разрывают возможную дугу. Песочные засыпные надо смотреть.
Да, это я.
22.12.2023 в 17:28:31
ВикторДуб написал: Узнал много нового и интересного с вашей подачи
На малогабаритные стеклянные не смотрите (на токи 20...30А только керамика), по ранее приведенной ссылке именно такие вставки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу