12.04.2024 в 18:20:07
BV написал: увеличение диаметра стояка на размер-два
Неужели в этой двухтрубке такая скорость теплоносителя, что стоит учитывать трение на участке в полметра?
BV написал: увеличение на месте верхнего
Другое дело. В идеале коническими переходами - выше верхнего тройника и между двумя тройниками.
12.04.2024 в 18:23:48
BV написал: на 1-2 секции больше
В ситуации, когда ничего не понятно, проще выбрать сразу 14 секций. :D
12.04.2024 в 19:06:55
ВТБ!, суть в том чтобы развязать два кольца циркуляции. Ну примерно как гидрострелка
13.04.2024 в 01:25:59
BV написал: из многих зол выбирать меньшее - и делать либо увеличение диаметра стояка на размер-два, либо увеличение на месте верхнего
а зачем? я просто весь 2020й год монтировал с расширениями напротив верхнего и пришлось 3 квартиры переделать. И не понятно то ли изза низкой скорости циркуляции не хватает чтобы создать повышенное давление в верхний отвод, то ли турбуленция вызывает непрогнозируемое поведение теплоносителя, из квартиры заказчика в сезон отопления в компании с жэковских слесарей не сделаешь испытательный полигон)
в то же время много раз в сталинках при несмещенном незауженном байпасе монтировал радиаторы и с разными термостатами (Валтек и Данфос) и никто ни разу не пожаловался что плохо греют радиаторы...Хотя в сталинках вроде везде верхний розлив...
Кстати в этот раз можно будет потренироваться и в случае негатива изменить схему так как всего 2 радиатора и квартира без ремонта, плюс живем в России, топят до лета)
13.04.2024 в 08:46:17
Расширение лишь немного помогает гравитации в радиаторе.
13.04.2024 в 08:54:35
Олегович написал: а зачем? я просто весь 2020й год монтировал с расширениями напротив верхнего и пришлось 3 квартиры переделать.
Речь о расширении не вместо несмещённого незауженного стояка, а вместе с ним.
Олегович написал: И не понятно то ли изза низкой скорости циркуляции не хватает чтобы создать повышенное давление в верхний отвод, то ли турбуленция вызывает непрогнозируемое поведение теплоносителя
Именно поэтому конические переходы - чтобы не терять ни миллиметра водяного столба. :)
P.S. И обучить заказчика, как снять термоголовку и как накрутить декоративный колпачок, чтобы он не нажимал на шток.
13.04.2024 в 09:38:37
ВТБ!, в валтек невозможно одеть колпачок не прижимая шток
19.04.2024 в 13:53:18
Двухтрубка воскресла, воистину воскресла!
20.04.2024 в 23:09:10
редкий случай когда можно было позволить поэксперементировать
21.04.2024 в 15:05:56
жаль что никому не интересен последний открытый для меня вопрос в монтаже радиаторов на ЦО МКД) . Вообщем опытным путем установил, что лучший прогрев без клапана, потом Валтек, потом Данфосс RTR-G без термоголовки даже. Радиатор на кухне греет вообще идеально, отводы примерно 50см, в комнате отводы чуть больше метра, греет чуть слабее чем стояк, но радиаторы пока в пленке и Т-стояка примерно 45гр.С. Вообщем не Ташкент но никто не замерзнет, особенно с учетом того что на 16м2 12 секций супремо. Эксперементировать с расширением напротив верхннего отвода не стал, мне хватило переделанных по гарантии 3х квартир смонтированных в 2020м году.
И еще странный момент, на который у меня не хватает знаний, это то что при запуске именно в комнате горячее сначала нижний отвод, даже если первым открыть верхний кран, потом температура верхнего отвода повышается а нижнего снижается. В кухне сразу топчик, странно, неужели на двухтрубке могут быть п-образные стояки...?
21.04.2024 в 15:32:26
Эксперементировать с расширением напротив верхннего отвода не стал, мне хватило переделанных по гарантии 3х квартир смонтированных в 2020м году.
Расширение практически ни на что не влияет в сравнении с простым подключением. Немного начинает помогать циркуляции при приличной скорости.
Интересно бы было понять почему с расширением не пошло на трех квартирах? Они были переделаны на схему "диагональ" или "низ-низ" с трубой под/за радиатором или просто убрали участок с расширением?
21.04.2024 в 15:34:57
И еще странный момент, на который у меня не хватает знаний, это то что при запуске именно в комнате горячее сначала нижний отвод, даже если первым открыть верхний кран, потом температура верхнего отвода повышается а нижнего снижается. В кухне сразу топчик, странно, неужели на двухтрубке могут быть п-образные стояки...?
Возможно все проще - расход/скорость в кухонном стояке меньше. Какой этаж, и сколько всего этажей? (тем не менее все равно странно - так циркуляция обусловлена чисто разницей плотности/веса воды в стояке и радиаторе.... странно именно то, что сначала нижний отвод прогрелся, а потом остыл)
21.04.2024 в 16:22:09
Олегович написал: при запуске именно в комнате горячее сначала нижний отвод, даже если первым открыть верхний кран, потом температура верхнего отвода повышается а нижнего снижается
Батарея была заполнена или оставался воздух? Если перекрыть краны, дождаться остывания и открыть снова, то ситуация повторяется?
21.04.2024 в 16:27:15
Олегович написал: Эксперементировать с расширением напротив верхннего отвода не стал
Снова повторюсь, расширение не вместо переделки на однотрубную, а вместе. И с коническим переходом между отводами на случай большого расхода при нижней подаче.
21.04.2024 в 19:54:41
ВТБ! написал:
Олегович написал: при запуске именно в комнате горячее сначала нижний отвод, даже если первым открыть верхний кран, потом температура верхнего отвода повышается а нижнего снижается
Батарея была заполнена или оставался воздух? Если перекрыть краны, дождаться остывания и открыть снова, то ситуация повторяется?
ВТБ!, врядли была куча времени на это. А вот то, что перед этим спускался воздух, и радиатор был наполнен горячей водой - вполне версия. Начал остывать и запустился по гравитации.