Подскажите пожалуйста, сам делаю дома ремонт и возник вопрос. Смотрел ролик там электрик советует запенивать кабель в углах, если разные материалы. Типа может повредиться кабель при перепадах температуры. Кабель ВВГ-нг 3х2.5 без гофры. Нужно заморачиваться или просто заказать и углы?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

24.12.2023 в 23:42:22

Damnrider написал: Подскажите пожалуйста, сам делаю дома ремонт и возник вопрос. Смотрел ролик там электрик советует запенивать кабель в углах, если разные материалы. Типа может повредиться кабель при перепадах температуры. Кабель ВВГ-нг 3х2.5 без гофры.

Damnrider, ну, во первых бред сивой кобылы, а во вторых-я бы дал вам по шее за штробление монолита.

0

Да, ни фига.

Damnrider
Damnrider
Местный

Регистрация: 17.06.2023

Яблоновский

Сообщений: 175

24.12.2023 в 23:44:41

dokar, Монолит проштрабил неглубоко да и полметра всего.

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1203

25.12.2023 в 00:10:47

Damnrider, на перегородках на полах по грунту бывает такое - изза усадки срезает кабель. Но вам оно не грозит

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.12.2023 в 04:37:58

Damnrider написал: Типа может повредиться кабель при перепадах температуры.

Кабель требует охлаждения, и ухудшение охлаждения любого участка кабеля неполезно.

0
Damnrider
Damnrider
Местный

Регистрация: 17.06.2023

Яблоновский

Сообщений: 175

25.12.2023 в 07:53:01

sebikov, спасибо

0
Damnrider
Damnrider
Местный

Регистрация: 17.06.2023

Яблоновский

Сообщений: 175

25.12.2023 в 07:53:58

cineman, интересно, а в гофре как он охлаждается?

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1203

25.12.2023 в 11:54:11

Damnrider, на длине 5-10 сантиметров прокладка в слое пены почти никак не влияет на охлаждение. Проблемы начнутся от 20-30 сантиметров, там перегрев будет уже за сотню градусов на длительном токе

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12018

25.12.2023 в 11:57:13

Damnrider написал: cineman, интересно, а в гофре как он охлаждается?

Damnrider, допустимые токи для кабеля приводятся с учетом прокладки - одиночная, пучком, в штробе, открыто... Пена (теплоизоляция) ближе всего к прокладке пучком (минимальное теплорассеивание), нормативы по току брать по этому значению. Для всего кабеля берут минимальный ток из всех способов прокладки которые для этого кабеля применены. Не важно, сколько он по штробе идет, если есть отрезок с худшим теплорассеиванием, он и снижает характеристики всей линиии.

0
Damnrider
Damnrider
Местный

Регистрация: 17.06.2023

Яблоновский

Сообщений: 175

25.12.2023 в 21:17:52

Мишутк, получается если прикладывать в штробе без гофры это оптимальный метод для охлаждения? А значит и кабель дольше прослужит теоретически? Нет запениаать не буду, написали что смысла нет, большого перепада по расширению материалов не будет.

0
Damnrider
Damnrider
Местный

Регистрация: 17.06.2023

Яблоновский

Сообщений: 175

25.12.2023 в 21:18:52

sebikov, если смысла нет, конечно не буду ничего запенивать