BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120214

29.12.2023 в 22:27:30

Kenny5, нарисуйте на фото цифры температур, хотя бы те, которые знаете. Мы лучше понимаем картинки, чем длинные описания)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120214

29.12.2023 в 22:28:40

ВТБ!, а при чем тут и где тройник соседа? :popcorn

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120214

29.12.2023 в 22:31:00

Vlad Crush написал: Навевает на подозрения, что кто-то поставил насос и циркуляция опрокинулась. Давление в стояке обратки стало в локальной точке больше, чем давление в стояке подачи. Потому и обратка от радиатора и стала горячее подачи.

Видимо пора включаться в битву насосов. :)

Vlad Crush, .... и ТС писала что у нее греют только первые секции ближе к подключению, что говорит о том, что радиатор запитан через обратку снизу вверх.

0
Kenny5
Kenny5
Новичок

Регистрация: 15.12.2023

Реутов

Сообщений: 63

29.12.2023 в 22:31:33

ВТБ!, про какой эксперимент Вы говорите? И как надо?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25010

29.12.2023 в 22:31:39

BV написал: И эскиз вполне соответствует фото.

Не удосужился разглядеть - да и доверия не хватило.

BV написал: ветки чуть разное гидравлическое сопротивление могут иметь, и что?

В двух батареях получается конвекционная циркуляция по кольцу с подмесом воды с подачи.

Vlad Crush написал: Навевает на подозрения, что кто-то поставил насос

За стенкой?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25010

29.12.2023 в 22:33:00

Kenny5 написал: про какой эксперимент Вы говорите? И как надо?

Малонаучный - над жильцами. Никак не надо - нечего людей вымораживать.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

29.12.2023 в 22:35:23

BV написал: и ТС писала что у нее греют только первые секции ближе к подключению, что говорит о том, что радиатор запитан через обратку снизу вверх.

Что сильно подтерждает подозрения, что кто-то опрокинул насосом циркуляцию. И теперь вместо бОльшего давления в стояке подачи, давление стало больше в стояке обратки.

Сильно интересно, если ТС поставит 8-ми метровый насос, сможет она перебороть другие насосы? И станет ли у неё нормально идти циркуляция по радиатору сверху вниз? Ну можно ведь и 15-ти метровый насос поставить. :)

0
Kenny5
Kenny5
Новичок

Регистрация: 15.12.2023

Реутов

Сообщений: 63

29.12.2023 в 22:35:37

ВТБ!, я не понимаю, откуда взялась такая агрессия.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

29.12.2023 в 22:36:35

ВТБ! написал: За стенкой?

Да кто же его знает где? Может и у соседей за стенкой. Может и на соседних этажах.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120214

29.12.2023 в 22:37:32

Kenny5, Вот

Ближняя батарея греется на 4 секции, далее едва теплая, причем перепад резкий. Дальняя батарея греется на 2 секции, далее такая же история, но к концу почти вовсе холодная.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

29.12.2023 в 22:40:26

Kenny5, вот лично вам кто поставил шаровые краны вместо балансировочной арматуры?

Может эти ваши действия и заставили кого-то поставить насос.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.