BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125135

18.01.2024 в 21:00:23

MADONNA, начните с помощи по расчету ТКЗ. Какой информации вам не хватает от ТС?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125135

18.01.2024 в 21:01:49

Я не понимаю что значит «нормального» - у любого кабеля или провода есть название и сечение. При этом они все «нормальные» Поэтому первая часть вопроса лишена смысла.

Для вас да, для меня нет.

Не имеет смысла покупать неизвестно что, разве что деньги не выпадают из переполненного кармана.

Как это согласуется с цитатой выше? Не понял, что конкретно имелось в виду

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9616

18.01.2024 в 21:13:48

BV,

Какой информации вам не хватает от ТС?

Не нам - а вам (с). И мне лично тоже интересно - если отказаться от ПУЭ и обратиться к разуму (просто ради «общего развития») мы могли бы как Знайка и Незнайка, поискать алгоритм решения таких задач. Предлагаю начать с токовременной характеристики автомата 6А.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125135

18.01.2024 в 21:47:07

MADONNA, :popcorn Начинайте, интересно.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9616

18.01.2024 в 22:02:30

BV, Мне на минуточку показалось, что это Вы себя позиционируете, как специалиста. Я домохозяйка, мне трудно разобраться во всем этом. Итак, в чем проблема? Что проводник может разогреться что приведет к его возгоранию. Без плана квартиры и расстояний (расчета сопротивления) нам не справиться.

Но пока krserv, нам это предоставит - давайте просто подсчитаем ток для длинны 20м (2х10) Я забыла как это делается. Какое минимальное сечение медного кабеля должно быть для надежного срабатывания автомата 6А за время, пока проводник не успеет нагреться до 200С

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125135

18.01.2024 в 22:21:41

Мне на минуточку показалось, что это Вы себя позиционируете, как специалиста. Я домохозяйка, мне трудно разобраться во всем этом.

И продолжая вашу мысль, я должен немедленно, теряя тапки, бежать исполнять всякие ваши неразумные хотелки? :D

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125135

18.01.2024 в 22:25:21

давайте просто подсчитаем ток для длинны 20м (2х10) Я забыла как это делается. Какое минимальное сечение медного кабеля должно быть для надежного срабатывания автомата 6А за время, пока проводник не успеет нагреться до 200С

Давайте просто считайте. Только вот плохо, когда не знал, да еще и забыл то, что не знал ;)

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9616

18.01.2024 в 23:22:10

BV,

продолжая вашу мысль, я должен немедленно, теряя тапки, бежать исполнять всякие ваши неразумные хотелки

Моя мысль проста и продолжать ее не надо - мне Ваша помощь не нужна, а вот krserv, вполне мог бы ей воспользоваться.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125135

18.01.2024 в 23:29:30

MADONNA, я в состоянии помочь только тем, кто слышит)

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

19.01.2024 в 01:54:49

BV написал: И зачем тогда вообще рассуждения про старую коробку, трассы старой проводки и кусок провода?

Это уже новая коробка, 100х100 которую я установил, для разводки на выключатели света в санузел и ванную. Туда же тянется и силовой ввод, но он просто через нее пройдет до другой коробки, чисто силовых коммуникаций - два водонагревателя, микроволновка там подключаются, вентиляторы вытяжные (но их можно и к свету подлкючить)Просто замена делалась в два этапа, на первом этапе была эта коробка и разводка до нее, но она не работала - ждала второго этапа - вот дождалась :)

0
krserv
krserv
Резидент

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6025

19.01.2024 в 01:58:54

BV написал: И зачем тогда вообще рассуждения про старую коробку, трассы старой проводки и кусок провода?

Мы не поняли друг-друга, старой проводки силовой нет, она уже на мусорке - алюминий, за исключением освещения - его я не трогаю, т.к у меня не совсем капитальный ремонт. Я меняю только силовую проводку на розетки и еще провожу интернет, сигнализацию и проводной телефон. В одной штробе под потолком но разнесенные друг от друга. Вначале я укладываю силовой кабель, замызываю его штукатуркой а сверху устанавливаю кабель-канал, в него слаботочку и тоже этот кабель-канал под штукатурку. Штроба позволяет :) Между потолком и стеной углубление, которое строители забили паклей - паклю убрал - штукатурку защищу, выравню свой слой нанесу, просверлю отверстия под дюбели и проведу кабель 3х2.5 - это себе в кабинет. Кабель был еще 3 года назад куплен, где-то тут темы была, когда я начинал думать об этом и Радио - Земляк мне советами вместе с Вами всеми помогал. С тех пор у меня РКН, индикатор напряжения, только все это простояло во временных щитках, теперь, наконец, перешли к финалу, о чем Радио тогда и не верил, что это когда-то будет, но я всегда выполняю то, что наметил, кроме одного исключения - это здоровье мое и близких. Вот это, конечно, может не дать выполнить задуманное, но это от Бога, а остальное - будет... С освещением, тоже наполовину, новые выключатели, регуляторы я подключаю медью, а затем через Wago с пастой - cоединяю их с потолочной проводкой на светильники, люстры и т.д.

0