MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

07.01.2024 в 19:08:51

MADONNA написал: Спасибо, я думала что-то интересное по платам-шинам услышать.

А что там интересного. Судя по всему, три независимых вольтметра, начиная со своих диодных мостов, поэтому (видимо) хоть как на них заводить те самые N, и прочее.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15648

07.01.2024 в 19:18:37

MaSeVi,

То есть заводом-изготовителем предусмотрено, что прибор после покупки, но до установки - надо вскрыть, перерезать дорожки на плате - и потом собрать обратно. Странно, что об этом забыли написать в инструкции. Ну и инструкцию забыли написать.

0

Narrenfreiheit

Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

07.01.2024 в 19:37:28

MADONNA написал: MaSeVi,

То есть заводом-изготовителем предусмотрено, что прибор после покупки, но до установки - надо вскрыть, перерезать дорожки на плате - и потом собрать обратно. Странно, что об этом забыли написать в инструкции. Ну и инструкцию забыли написать.

MADONNA, ну вы же сами купили ЭТО. Странная забава "shit-unboxing"...

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

07.01.2024 в 19:41:06

MADONNA написал: То есть заводом-изготовителем предусмотрено, что прибор после покупки, но до установки - надо вскрыть

Вот это мне точно неведомо)))

MADONNA написал: перерезать дорожки на плате

Зачем?

MADONNA написал: Странно, что об этом забыли написать в инструкции. Ну и инструкцию забыли написать.

Это вообще странно.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15648

07.01.2024 в 20:06:42

MaSeVi,

Зачем?

Затем, что три фазы замкнуты внутри прибора - на одной шине. Она верхняя на фото. Или можно и нижнюю разрезать.

Но я оценила Вашу внимательность и профессионализм.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140044

07.01.2024 в 21:31:25

MADONNA, повезло, что прозвонили. Иначе от угольной и металлической копоти хрен отмоешь :D

И пилить плату - лишнее, фольгу можно снять скальпелем. И зазор сделать больше чем на фото - убрать всю непропаянную фольгу.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140044

07.01.2024 в 21:39:36

MADONNA написал: Aтос, Так вроде уже включила одну фазу 1-2 - показывают все три индикатора, но немножко по-разному!! Итак, достала ЛАТР - включаю одну пару клемников - показывают все три. Начинается индикация от 50 вольт, ниже - моргает какой-то LO

Не удержалась - отсверлила стяжные клепки, вскрыла:

Кто-нибудь может что-нибудь сказать?

MADONNA, плата-шина питания попалась от другого похожего девайса такого же форм фактора... Ну не ту коробку сборщику принесли - перепутали. А платы для вольтметра отнесли на другую сборку.

Или сборщик сам не ту коробку плат взял...

Про китайский отк = выходной контроль и так понятно ;)

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15648

07.01.2024 в 21:53:05

BV,

Ну не ту коробку сборщику принесли - перепутали. А платы для вольтметра отнесли на другую сборку.

Допустим.

плата-шина питания попалась от другого похожего девайса

Ваша версия, коллега. Что это может быть за устройство? Там подписано напротив предполагаемых поперечных плат «второго уровня» - «а» «в» и «с», что как бы намекает на три одинаковые по форме но разные по назначению устройства - что бы это могло быть, на дин-рейку - но не три фазы? А если три фазы - то по обеим шинам питания они замкнуты. Нестыковочка.

0

Narrenfreiheit

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

07.01.2024 в 22:15:18

MADONNA, Вольтметр, Амперметр, Ваттметр... Глупый, но как вариант

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15648

07.01.2024 в 22:22:07

MaSeVi, Амперметр и ваттметр не проходят.

Обратите внимание, винтовые клеммы боковые выполнены под именно такой корпус (на рейку) И третий канал «в» - навесными проводами в сторону отводится. Никаких вариантов пока не вижу - что это могло бы быть??

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140044

07.01.2024 в 23:44:15

MADONNA, в подобных корпусах не всегда устанавливаются все винтовые выводы для немного разных устройств.

Если вам интересно что бы это могло быть - погуглите по бренду - может и найдете какой индикатор или еще что. Какой смысл искать откуда ноги растут, кроме чисто любопытства?

PS Не прозвонили-бы - тоже неплохо - проверили бы селективность вводного АВ по глухому трехфазному КЗ ;)

А вот если бы он трехфазную дугу не погасил, или взорвался, или все вместе - об этом лучше не думать...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу