08.01.2024 в 13:18:21
Сильфонный компенсатор. Это на ГВС. На отоплении - лень было далеко ходить)
08.01.2024 в 13:57:15
BV, такие истории потому что: вешают изначально криво, без штукатурки на стенах и без подоконников этого не видно. После отделки пытаются повесить ровно. Вот и вся геометрия
08.01.2024 в 14:09:41
Как временная мера, получится стянуть отводы талрепом на тросиках? При очередном остывании и нагреве стояка трубы переиграют с учетом уже установленной стяжки и ее можно будет убрать.
08.01.2024 в 14:12:16
BV написал: натянули, нагрелось и усилие на кранах и перекос в американке
Один сезон прожили.
Латунным фитингам длительные статические нагрузки противопоказаны, вроде бы? Переваривать подключение, что бы ОП был дальше от стояка?
08.01.2024 в 14:36:35
Мишутк написал: Как временная мера, получится стянуть отводы талрепом на тросиках? При очередном остывании и нагреве стояка трубы переиграют с учетом уже установленной стяжки и ее можно будет убрать.
Мишутк, зачем талреп, если стянуть можно веревочной петлей с палкой?)
08.01.2024 в 14:37:38
master.msk написал: BV, такие истории потому что: вешают изначально криво, без штукатурки на стенах и без подоконников этого не видно. После отделки пытаются повесить ровно. Вот и вся геометрия
master.msk, то есть температурные расширения - миф? ;)
08.01.2024 в 15:05:01
BV написал:
Мишутк написал: Как временная мера, получится стянуть отводы талрепом на тросиках? При очередном остывании и нагреве стояка трубы переиграют с учетом уже установленной стяжки и ее можно будет убрать.
Мишутк, зачем талреп, если стянуть можно веревочной петлей с палкой?)
BV, вам виднее. Я по неопытности менее упругое решение предложил, чтобы наверняка.
08.01.2024 в 15:12:29
Heat20 написал: Тоже первая мысль была про нагрев и расширение стали, отсюда и разница... Как вариант, оставить до весны, пока не сольют систему, дать остыть металлу и попытаться снова... Мастер, который выполнял монтаж, готов приехать и что-то сделать, но за косарь))) Пока вот думаю, торопиться или ждать) Сам работы не боюсь, но есть вещи, которые считаю лучше доверять людям с опытом выполнения таких работ. Последствия самостоятельности потом дороже обходятся. Ну либо крайний вариант - вызвать сантехников из УК. Они, скорее всего, возьмут дешевле) и там по заявке останутся следы, что приходили, если вдруг что...
Цена всей темы ;)
08.01.2024 в 15:26:56
то есть температурные расширения - миф? Подмигивание
К несоосности мало имеет отношения, оба отвода на байпасе, я уже написал, где будет выгибать: в месте приварки байпаса. Если не компенсируется на изгибах. Там есть температурное расширение при сварке, Вот это действительно играет серьезно.
08.01.2024 в 15:45:20
master.msk, если паралельно и несоосно - косяк сварки. Могут быть и другие косяки - смотреть размеры точно. Если было ровно, прикручено и дали отопление - верх дуги в месте сварки и стояки могут немного дугой стать
09.01.2024 в 02:07:01
Не в моём ли подъезде?
09.01.2024 в 04:33:23
BV, да вопрос не в цене, уважаемый) Я готов заплатить ему эти деньги, но хочется понимать первопричину ситуации. Ведь ранее я платил деньги за переварку стояков и подключение ОП. Мало ли по каким нуждам мне их снять пришлось. Что, каждый раз его вызывать и платить деньги? Вот и мучает вопрос: это косяк при первоначальном выполнении работы или ремонтники негодяи что-то начудили с крепежом, или все вместе (геометрия+физика+ремонтники)...
09.01.2024 в 04:34:30
cineman, если обратите внимание, перемычка у меня на месте))) такая ситуация в принципе не возможна) да и не в столице я)
09.01.2024 в 16:55:22
Heat20 написал: BV, да вопрос не в цене, уважаемый) Я готов заплатить ему эти деньги, но хочется понимать первопричину ситуации. Ведь ранее я платил деньги за переварку стояков и подключение ОП. Мало ли по каким нуждам мне их снять пришлось. Что, каждый раз его вызывать и платить деньги? Вот и мучает вопрос: это косяк при первоначальном выполнении работы или ремонтники негодяи что-то начудили с крепежом, или все вместе (геометрия+физика+ремонтники)...
Heat20, ну так возьмите рулетку и измерьте геометрию....
09.01.2024 в 21:20:01
Heat20 написал: Мало ли по каким нуждам мне их снять пришлось.
Что а нужда снимать батареи в разгар отопительного сезона? И кто "забыл" повесить их обратно летом?