Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

13.01.2024 в 19:41:29

BV написал: И какой смысл выискивать иголки информации в стогах сена, если ТС динамит вопросы?

Её тоже можно понять-выполняла другие указания... вон, даже стояк феном грела, ну это ещё ладно, а измерять температуру ОП после этого (думая, что она может измениться)-это уже край(((

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138298

13.01.2024 в 19:59:11

Inter, один тп не особо жрет температуру носителя когда прогреет стяжку. Иначе температура стяжки в мороз будет 60)))

(Но если на лоджии без теплоизоляции...улицу греть...тут тепловизор бы очень помог)

Могли сделать тп из обратки в подачу) Тем самым подперев подачу относительно других стояков, и уменьшить затекание из верхнего лежака подачи в этот стояк подачи.

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

13.01.2024 в 20:13:56

BV написал: один тп не особо жрет температуру носителя когда прогреет стяжку. Иначе температура стяжки в мороз будет 60)))

Может и не один... факт, что он есть. И оказывает существенное влияние на ситуацию. Ещё интересный факт: перемычка из ГП-практически аналог ШК на ОП ТС, которые вурдалаки ранее собирались воткнуть (до того, как поняли, что совсем у них мозги прокисли). Видно, что это б уже не помогло Гале, настолько плохо дела обстоят.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138298

13.01.2024 в 20:22:51

Inter, ГП не аналог - сечение много меньше. И в ОП еще есть гравитационная циркуляция. Так что ШК Гале помогут, тем более она последняя на обратке, и какой-никакой перепад там есть, и даже ГП особо не помешает. (интересно фото клапана - на какой преднастройке сейчас стоит, если не максимально - . .. то да, животные не виноваты)

Если бы теплые полы много жрали и радиаторы работали - в квартире бы было сильно жарко.

Много жрать могут только тп на неутепленных лоджиях

0
Galinka86
Galinka86
Новичок

Регистрация: 09.01.2024

Самара

Сообщений: 75

13.01.2024 в 20:33:57

сделать замеры всех стояков, подач, обраток батарей, Твоздуха... и вынести на схему... сходить в подвал и фото... Ключи похоже есть у старшей дома...

Температуру стояков, отводов и батарей, делаю уже 3 дня. Просто видимо пропустила, что вы сказали, что сюда это нужно выложить, пока это у меня в виде таблицы в тетраде, на схему не перенесенно. Мне как нужно, на каждый день по отдельной схеме сделать?

Попасть в подвал, пока нет возможности, старший по дому уехал, а ключи у него. Он не смог точно сказать каким стоякам соответствуют фото, так что буду ждать его и пойду фоткать сама.

Извините, но пока нет нужной информации(((

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

13.01.2024 в 20:36:58

BV написал: ГП не аналог - сечение много меньше.

Меньше, да. Потому и написал аналог, а не полноценная замена. Видно же, что проблема в температуре подачи и от того, что такой теплоноситель сплошным потоком пойдет через радиатор мало что изменится.

BV написал: Много жрать могут только тп на неутепленных лоджиях

Очень даже может быть и такое.

0
Galinka86
Galinka86
Новичок

Регистрация: 09.01.2024

Самара

Сообщений: 75

13.01.2024 в 20:37:19

Что такое, ТП? Простите, а то я запуталась(((

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138298

13.01.2024 в 20:39:31

Inter написал:

BV написал: ГП не аналог - сечение много меньше.

Меньше, да. Потому и написал аналог, а не полноценная замена. Видно же, что проблема в температуре подачи и от того, что такой теплоноситель сплошным потоком пойдет через радиатор мало что изменится.

BV написал: Много жрать могут только тп на неутепленных лоджиях

Очень даже может быть и такое.

Inter, при увеличении циркуляции через ОП температура стояка должна вырасти даже с теплым полом наверху.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138298

13.01.2024 в 20:42:44

Inter, и да, если ТП врезан в стояк подачи, то насос ему и не нужен и даже вреден, а вот краник на байпасе - самое то)))

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138298

13.01.2024 в 20:44:15

Galinka86 написал: Что такое, ТП? Простите, а то я запуталась(((

Galinka86, ответим когда план с замерами температур сделаете))) Вопросы вы задаете, вам отвечают, когда вас просят - в ответ тишина... И да, реальное понимание проблем вам нужно, или нам?

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

13.01.2024 в 20:48:29

Galinka86 написал: Температуру стояков, отводов и батарей, делаю уже 3 дня.

Добавьте графу температура на улице и в комнате. Вам бы на компе табличку сделать... или на планшетнике, смартфоне... Главный совет-превратитесь на время в неговорящую при общении с УК, умеете говорить одну фразу-ПРИМИТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ПОСТАВЬТЕ НА ВТОРОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ ОТМЕТКУ О ПОЛУЧЕНИИ И ПРИШЛИТЕ МНЕ ОТВЕТ (ПИСЬМЕННЫЙ ИЛИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ) ТУДА-ТО В УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМ СРОКИ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу