megrad написал: Alex_91, Дом какого года?
megrad, дом 1987 года, в шапке выше указывал.
16.03.2024 в 19:28:22
megrad написал: Alex_91, Дом какого года?
megrad, дом 1987 года, в шапке выше указывал.
16.03.2024 в 19:53:43
Alex_91 написал: Рассчитывал на компетентный ответ от инженеров, а получил какой-то разговор в стиле "а зачем, а почему?"
Дурачки завели алюминиевый провод (N) в латунные клеммы, ещё и под торец винта, а Вы от них хотите компетентный ответ.
16.03.2024 в 20:20:43
Vadim 161, обоснуйте, пожалуйста, почему это PEN, а не PE. Разве зелено-желтый - это не PE? Из 4 абонентов в этажном ЭЩ я буду первым, кто модернизирует свою проводку. Поэтому много сопутствующих вопросов по ходу дела появляется.
16.03.2024 в 20:40:54
Alex_91, побольше фото щита... От PEN можно ответвить РЕ, если Ал 16мм2 и более
18.03.2024 в 00:43:59
BV, что именно сфоткать в щите?
18.03.2024 в 12:10:29
Alex_91 написал: Разве зелено-желтый - это не PE?
У меня в доме есть стояки, в которых все пять проводов зелёные с жёлтым. Нельзя в незнакомой электроустановке полагаться на цвет.
18.03.2024 в 13:24:20
Alex_91 написал: BV, что именно сфоткать в щите?
Alex_91, все. И с хорошим качеством и светом - там где желто зеленый
24.03.2024 в 23:01:14
Вник еще раз. Правда, без трехгранного ключа в ЭЩ не попасть, поэтому сложно что-то через корпус рассмотреть. Постараюсь описать содержимое и приложу несколько фото. В самом ЭЩ имеются: 4 ответительных сжима (орехи) У733М У3 16-35/1,5-10, электрические счетчики Landis-Gyr ZCG110A Ser53, 230V, 0,25-5 (60) А 50 Гц. От счетчика уходит провод на АВ, шину и на два ореха (прилагаю схему). Два ореха только с магистральными без ответвительных проводов. Уточнял в электросетях информацию, сказали дом проходил процесс модернизации, поэтому заземление есть (мало кто об этом знает). Прут приварен напрямую к корпусу щита. Спускался в подвал, он идет напрямую к ВРУ, а в нем уже подключен на ГЗШ.

26.03.2024 в 09:11:08
Alex_91, если реконструкция по TNCS - то в щите ноль и земля соединяться не могут
27.04.2024 в 15:12:07
BV, и как мне в данном случае определить, какая система заземления в здании?
27.04.2024 в 15:21:10
Alex_91 написал: BV, и как мне в данном случае определить, какая система заземления в здании?
Alex_91, посмотреть в этажном щите - 5 вертикальных магистральных - TNSC. Могут быть исключения - два последних этажа. Туда бывает ведут не все три фазы. Иногда, редко - стальная катанка как у вас - но катанка и корпус щита не должен соединяться с нулем! Если ноль соединен с катанкой и щитом - это по сути TNC, но более надежно модифицированная.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу