Сообщений: 116210

18.01.2024 в 15:33:20

apec1990, да, еще, если у вас счетчик Qn=1.5м3/час, то имеет смысл поменять его на 2.5м3/час - потери давления будут меньше, т.к. Kvs у него больше.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116210

18.01.2024 в 15:35:04

MADONNA, мне неинтересна борьба с тараканами Атоса, т.к. уже был прецедент и это совершенно бесполезно.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.01.2024 в 15:35:37

MADONNA написал: я просила привести данные по минимальному давлению на входе UPA

Несущественно. Для включения лепесткового датчика расхода нужен расход, который определяется не только давлением на входе, но и сопротивлением всей ветки Что до сосания унитазных бачков, то эта вероятность почему то не рассматривается в ассортименте водопроводки. Зато имеется клапан разрыва сифонного эффекта, который может высосать воду из наполненной ванны с системой наполнения, встроенной в перелив. Похоже, клапаны унитазных бачков как то сами предотвращают высасывание.

0
MADONNA
MADONNA
Эксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 6170

18.01.2024 в 16:01:09

cineman,

Для включения лепесткового датчика расхода нужен расход, который определяется не только давлением на входе, но и сопротивлением всей ветки>

Не поняла - это к чему? У моего вопроса есть конкретная цель, ВУ ее понял - и как всегда юлит.

Похоже, клапаны унитазных бачков как то сами предотвращают высасывание.

Однозначно, своим конструктивом. И ОК на вводе и РД тоже должны препятствовать - но меня интересует вовсе не этот ляп, а скорость/разрежение на насосе.

0

Да, это я.

cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.01.2024 в 16:06:01

MADONNA написал: Не поняла - это к чему

Я на это и не рассчитывал. Написано тому, кто сорвётся искать несуществующий параметр, чтобы бросить его к вашим ногам.

0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3736

18.01.2024 в 16:53:35

MADONNA написал: BV, вообще-то он прав. Воды больше не станет.

У BV есть тайные знания в которых расход жидкости связан с давлением

Если вода течет фигово (медленно) тому в жилом доме может быть только одна причина: недостаточный расход (подача)

Поэтому первым делом измеряем расход на вводе в квартиру если за минуту набирается ведро - значит засрались (заужено сечение) трубы в квартире Если ведро набирается медленно выноси мозг УК УК берёт композитную арматуру D=6мм C подвала режется стояк и проталкивают арматуру несколько раз. Всё! Насос можете запихнуть в ж.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116210

18.01.2024 в 17:07:29

У BV есть тайные знания в которых расход жидкости связан с давлением

Ну только для вас это тайна :D

0
apec1990
apec1990
Новичок

Регистрация: 16.06.2020

Москва

Сообщений: 15

18.01.2024 в 20:19:10

BV,

Посчитайте внутренний диаметр.

Значит, диаметры у производителя ppr 20 - это 14.4 мм, для 25ки - 18мм.

Судя по количеству паек пп трубы и муфт - ваш "мастер" совсем не мастер.

к сожалению. думал об этом. Правда контуры теплого пола уложены так, что при любом раскладе обходить пришлось бы. Я думал, что на такой длине 20ки было мало. И надеялся, что насос чуть повысит напор, может только шум появится незначительный где-то в стяжке.

Счетчик у меня B-METERS GSD8, там Qn 2.5

0
apec1990
apec1990
Новичок

Регистрация: 16.06.2020

Москва

Сообщений: 15

18.01.2024 в 20:20:54

Aтос написал: Поэтому первым делом измеряем расход на вводе в квартиру если за минуту набирается ведро - значит засрались (заужено сечение) трубы в квартире Если ведро набирается медленно выноси мозг УК

О каком объеме ведра мы говорим ?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116210

18.01.2024 в 20:37:12

apec1990, таблица коэффициентов местных сопротивлений - гугл - сравниваете углы с прямой трубой... Считаете количество прямых углов. И как правильно заметили, количество паек, где могли вылезти наплывы.... Думаете...

0
i-alon
i-alon
Новичок

Регистрация: 20.02.2024

Москва

Сообщений: 0

20.02.2024 в 23:43:22

apec1990,

Из вашего описания ясно, что текущий насос не справляется с обеспечением достаточного давления в системе при одновременном использовании нескольких точек водопотребления. Рекомендую установку самовсасывающего вакуумного насоса GIDROX PW370 https://gidrox.pro/vakuumnye-nasosy-pw/samovsasyvayushij-vakuumnyj-nasos-pw370 . Этот насос обладает высокой производительностью и хорошим напором, что улучшит ситуацию с водоснабжением даже на верхнем этаже при одновременном использовании нескольких точек водопотребления. Установите насос после счетчика и перед фильтром для оптимальной работы и защиты системы от загрязнений. При правильной установке и регулировке насоса он не повредит корпус и обеспечит надежное и эффективное водоснабжение вашего дома.

0