joaquin
joaquin
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 38

20.01.2024 в 00:00:40

Ребят, такая ситуация. Имеется поворотный диммер Legrand 774263, предназначенный для работы с LED лампами 5-75 вт. На нем около трех лет висели в светильнике две диммируемые лампы Osram по 14 вт. Все прекрасно работало до момента перегорания одной из них. После чего он, с оставшейся одной лампой (перегоревшая с отстрелом внутренних компонетов, естественно, выкручена), ушел в состояние "недоперепил". То есть функции свои в целом выполняет: включается, диммирует, выключается. Но не совсем адекватно. А именно: при включении на запомненной максимальной мощности начинает беспорядочно мигать. Уводишь на среднюю мощность, - мигание прекращается. Постепенно начинаешь возвращать к максимальной мощности. Иногда удается без мигания выести на MAX, а иногда - нет. Возвращаешь в середину - нормально горит (но, имхо, чуть мерцает). Так может работать долго. Нажимаешь выключение - гаснет до минимального настроенного уровня, так горит секунд десять, и только потом плавно гаснет до полного выключения. Раньше просто плавно гас за пару секунд. Самопроизвольных включений и выключений нет. Но это, как я понимаю, свойственно только кнопочным диммерам Legrand. То есть крайние состояния (включено/выключено) диммер (симистор) держит нормально. В какую сторону копать, друзья? Чего ожидать? Из стены еще не извлек - нечем заменить пока.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117148

20.01.2024 в 00:06:22

Если это с поставленной взамен лампой - то копать.... ему ямку в земле)

0
joaquin
joaquin
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 38

20.01.2024 в 00:09:00

Нет, просто осталась одна из двух ранее нормально работающих вместе ламп

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117148

20.01.2024 в 00:18:17

Лн любую до 60 Вт в пару к лед. Спрашиваете куда копать - а умеете копать электронику паяльником?)

0
joaquin
joaquin
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 38

20.01.2024 в 00:30:22

После 30-летнего перерыва копаю по мере необходимости всякую мелочь. Даже получается, вроде)

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117148

20.01.2024 в 00:37:25

Тогда копайте высохшие электролиты в той части, что питает схему. Ну и другие емкости на номинал проверьте по возможности

0
joaquin
joaquin
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 38

20.01.2024 в 00:59:10

Да, завтра временную замену поставлю, да расковыряю это чудо. Посмотрим, как оно там устроено.

0
joaquin
joaquin
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 38

20.01.2024 в 21:01:55

BV написал: Лн любую до 60 Вт в пару к лед.

А вот так и сделал по Вашему совету, прежде чем снимать диммер. Вкрутил лн 60 к ней в пару, и все заработало штатно. Но, соответственно, возникает вопрос: а почему так? Ведь диммер рассчитан на работу с LED от 5 Вт, а она 14 вт. Да, я понимаю, что и диммер, и лампа уже не "девочки", да и Osram китайский давно, но двукратный запас до минимального порога диммирования думаю, что был. Ну пусть она 10 Вт потребляла, когда осталась одна. Да и пробовал я добавлять к ней другую (по паспорту не диммируемую) LED лампу на 15 Вт - не помогало. На максималке все мигало. Но сочетание разных ламп на диммере, это, конечно, лотерея, я понимаю. Я читал о приеме добавления лн до необходимой минимальной мощности на диммерах с большим минимальным порогом (якобы, не рассчитанных на LED), где ставят диммируемые LED, и они худо - бедно диммируются. Но здесь-то по какой причине это сработало?

0
joaquin
joaquin
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 38

20.01.2024 в 23:19:01

joaquin написал: и все заработало штатно.

Не, не совсем штатно. Проверил от дополнительно установленной кнопки без фиксации. Регулировка вверх с нуля резкая, почти не удается поймать нужную яркость. Вниз и включение-выключение - нормально, как с самого диммера.

joaquin написал: Но, соответственно, возникает вопрос: а почему так?

Блин, осознал глупость своего вопроса, вспомнив, что диммер двухпроводной.

0
joaquin
joaquin
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 38

20.01.2024 в 23:41:02

joaquin написал: Но, соответственно, возникает вопрос: а почему так?

Блин, осознал глупость своего вопроса, вспомнив, что диммер двухпроводной.

0
BV
BV
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117148

20.01.2024 в 23:45:21

Регулировка вверх с нуля резкая, почти не удается поймать нужную яркость

Для лед диммера работающего на лн именно так и должно быть. Накройте лн кастрюлькой и посмотрите как регулируется лед лампа.

Вы бы хоть погуглили как оно вообще работает)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.