Аватар пользователя
xgamer09

Местный

Регистрация: 05.03.2024

Москва

Сообщений: 5

06.03.2024 в 09:06:26

Добрый день! Прошу совета, мне в квартире смонтировали трассы для трех кондиционеров, дренаж сделали в канализацию естественным путем, без помпы. В качестве дренажной трубки использовали капиллярную трубку, внешним диаметром около 9мм, такую трубку как я понимаю обычно используют для подключения дренажных помп. Отсюда возник вопрос, а правильно ли они сделали, или лучше заменить трубку на стандартную гофрированную трубку диметром 16мм? длина каждой из трасс около 2-3 метров. Спасибо

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

06.03.2024 в 09:31:50

xgamer09, Дренажная трубка внутренним диаметром 16 мм должна иметь минимальный уклон 1см на метр длины и так на всем протяжении,вот это называется естественным путем.Все остальное будет работать только при подключении помпы,в Вашем случае 3 штуки.Если есть возможность переделать без нарушения правила уклона-лучше переделать.Это дешевле,проще и надежней.

0
Аватар пользователя
xgamer09

Местный

Регистрация: 05.03.2024

Москва

Сообщений: 5

06.03.2024 в 10:30:38

КАТРАН написал: xgamer09, Дренажная трубка внутренним диаметром 16 мм должна иметь минимальный уклон 1см на метр длины и так на всем протяжении,вот это называется естественным путем.Все остальное будет работать только при подключении помпы,в Вашем случае 3 штуки.Если есть возможность переделать без нарушения правила уклона-лучше переделать.Это дешевле,проще и надежней.

КАТРАН, как всегда, хочешь сделать хорошо - сделай сам)) Спасибо