Аватар пользователя
Mystery

Местный

Регистрация: 02.06.2011

Братислава

Сообщений: 94

13.03.2024 в 09:39:28

Квартира советская до меня в ней жили другие люди, провода алюминиевые, в коридоре выключатель на две клавиши (без подсветки), 3 кабеля внутри, замерил один 220, второй 110(?) и третий 0 вольт

Что б включить свет в кладовке надо включить свет в коридоре и нажать клавишу кладовки.

Пробовал два выключателя разных, не помогло.

Что может быть?

п.с. рядом с двухклавишным, еще кухонный выключатель на одну клавишу, он работает нормально

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20670

13.03.2024 в 09:52:43

Mystery написал: Квартира советская до меня в ней жили другие люди, провода алюминиевые

Квартира ваша, или вам в ней только временно пожить?

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

13.03.2024 в 10:17:01

Mystery написал: Что может быть?

Вероятно провода подключены в неправильном порядке. Провод с фазой должен быть подключён к общему контакту, а он вероятно после одного из выключателей:

Mystery написал: 3 кабеля внутри, замерил один 220, второй 110(?) и третий 0 вольт

Вероятно стоит взять инструмент попроще: индикаторную отвёртку без батарейки, а так же выкрутить лампочки. Найдя фазный провод подключите его на общий контакт (как на картинке выше), а оставшиеся провода после выключателя.

Если при выкрученных лампочках фазы нет, то есть вероятность что выключатель отключает ноль, а фаза приходит на лампочки, но такое подключение не правильное.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

13.03.2024 в 13:13:58

Пробовал два выключателя разных, не помогло.

Что может быть?

Очевидно, недостаток знаний. Позвать электрика - минут 5 ему хватит поменять местами 2 провода:)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

13.03.2024 в 13:24:34

Вероятно стоит взять инструмент

Инструмент вообще не нужен, чтобы одним проводом прикоснуться к другому. Mystery, снимаете выключатель - торчат три провода. Соединяете 2 из трех три раза. Те 2, при соединении которых ничего не горит - должны быть после выключателя. Оставшийся - общий на обе клавиши.

0
Аватар пользователя
Mystery

Местный

Регистрация: 02.06.2011

Братислава

Сообщений: 94

13.03.2024 в 23:13:54

Фазу в нижний разъем и подключил выключателя, а два ноля в в два верхних разъема под каждую клавишу отдельно.

Много лет менял выключатели и розетки и проблем не было.

Но тут проблема что почему-то на одном нуле напряжение тоже, индикаторная отвертка показала что есть напряжение и показало что оно там 110 вольт, предыдущие жильцы наверное что-то сделали, но не знаю что, это не в этом выключателе дело(( может в соседнем однокнопочном выключателе проблема, но не знаю может ли он влиять, если там например перепутали фазу с нулем местами

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

13.03.2024 в 23:59:45

Mystery, оставьте вашу индикаторную отвертку в покое)

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

14.03.2024 в 10:56:29

Mystery написал: Фазу в нижний разъем и подключил выключателя, а два ноля в в два верхних разъема под каждую клавишу отдельно.

Много лет менял выключатели и розетки и проблем не было.

Но тут проблема что почему-то на одном нуле напряжение тоже, индикаторная отвертка показала что есть напряжение и показало что оно там 110 вольт, предыдущие жильцы наверное что-то сделали, но не знаю что, это не в этом выключателе дело(( может в соседнем однокнопочном выключателе проблема, но не знаю может ли он влиять, если там например перепутали фазу с нулем местами

Mystery, у вас просто сбивающий с толку выключатель. Я недавно тоже теще такой чинил, абсолютно с той же проблемой. Подключают не глядя на схему нанесенную на выключателе. А путаница из-за того, что кажется, что вход - это единственный контакт с одной стороны, а выходы - два с противоположной. Так вот нет. Вход фазы со стороны двух контактов. Выходы разнесены по разным сторонам. Это как бы если теоретически разбираться на месте без инструментов. Ну а с тестером таких вопросов вообще возникать не должно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

14.03.2024 в 13:49:23

Мишутк, если отвертка с лед диодом... я обычно проверяю выкл - что с чем замыкается и в каком положении.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

14.03.2024 в 14:51:00

BV написал:

Мишутк, если отвертка с лед диодом... я обычно проверяю выкл - что с чем замыкается и в каком положении.

BV, о, классика. Фазу суют в "2", поэтому лампочка на "1" загорается только при включении лампочки на "L".

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу