29.03.2024 в 20:34:39
Доброго времени суток, друзья! Имеется дом конца 80 х годов. Заземления естественно нет. Проблема в том, что на корпусе стиральной машинки имеется некое напряжение. При одновременном прикосновении к корпусу стиральной машинки и например к чугунной ванне ощутимо пощипывает кожу. Прошу совета как быть? Натыкался на ролик в ютюбе, что проблема решается удалением конденсаторов из высокочастотного фильтра стиральной машины. В электрике\ электронике дуб дубом, поэтому беспокоюсь удалять конденсаторы ( наверно не зря их туда поставили).
P.S.: Поиск по темам почему то не работает, если повторяюсь, будьте добры дать ссылку на тему с решением моего вопроса.
29.03.2024 в 20:58:23
Tg_Under, отключить проводочек с фильтра на корпус под винт или разъем и обезательно ставить УЗО.
29.03.2024 в 22:55:17
Tg_Under, самое простое - убрать стиралку из ванной комнаты. Ещё проще - вилку вынимать из розетки когда не используете
И это пройдёт ...
29.03.2024 в 23:38:00
serj12, думаю, уже вынимают, если трясет)
30.03.2024 в 09:03:31
BV, Благодарю за ответ. Что думаете про розетки\вилки со встроенным УЗО? В плане надёжности.
30.03.2024 в 11:29:46
Tg_Under написал: BV, Благодарю за ответ. Что думаете про розетки\вилки со встроенным УЗО? В плане надёжности.
Tg_Under, Только электромеханика. А её продаже почти не найти.
30.03.2024 в 12:01:53
Tg_Under написал: BV, Благодарю за ответ. Что думаете про розетки\вилки со встроенным УЗО? В плане надёжности.
Tg_Under, плохо. Поставьте электромеханическое УЗО на всю квартиру на вводе. Это и проще и лучше.
30.03.2024 в 12:26:24
БВ, что в щитке УЗО поставить лучше - согласен. Но думал пока использовать как времянку. Вот заявляют, что электромеханическое УЗО.
30.03.2024 в 12:27:58
Хотел использовать как временное решение, пока не поставлю УЗО на ввод в квартиру. Вот заявляют, что электромеханическое
30.03.2024 в 12:38:43
Tg_Under написал: Вот заявляют, что электромеханическое
Кто заявляет? Просто сравните цену этого изделия и цену бюджетного электромеханического УЗО ИЭК. УЗО в шнуре и в виде вставки в розетку - по смыслу задачи суть предельно дешёвые временные решения, до момента реконструкции щита. Делать их надёжными и качественными смысла нет, цена важнее.
30.03.2024 в 12:58:32
Tg_Under написал: Хотел использовать как временное решение, пока не поставлю УЗО на ввод в квартиру. Вот заявляют, что электромеханическое
Tg_Under, не тратьте зря деньги.
Купите УЗО ИЭК цена та же почти и работы примерно столько же по установке
Фото электрощита
30.03.2024 в 13:00:00
Tg_Under, ссылку на эту поделку можно? 100% вранье, что это электромеханика.
30.03.2024 в 13:14:55
BV написал: Tg_Under, ссылку на эту поделку можно? 100% вранье, что это электромеханика.
30.03.2024 в 13:17:45
BV написал:
Tg_Under написал: Хотел использовать как временное решение, пока не поставлю УЗО на ввод в квартиру. Вот заявляют, что электромеханическое
Tg_Under, не тратьте зря деньги.
Купите УЗО ИЭК цена та же почти и работы примерно столько же по установке
Фото электрощита
BV,
ЭЩ закрыт, вот максимум, что могу увидеть. В целом конечно в нём все печально даже на мой взгляд)
30.03.2024 в 13:36:10
Tg_Under, дом с электро плитами? Какие номиналы черных автоматов? Если да - можно сделать заземление и щипать вообще не будет. Нормальному электрику перебрать щит на фото - часа 2-3.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.