Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5984

13.04.2024 в 21:45:42

Чтобы быть спокойным за работоспособность земли, можно в розетке на конце шлейфа сделать маленькую тестовую кнопку, соединяющую PE c N, при нажатии на которую будет срабатывать УЗО.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4204

13.04.2024 в 22:59:13

Damnrider,

так как кухня, и техника может мощная подключаться.

Каким боком мощность имеет отношение к проводнику заземления?? По этому проводу ток может протекать всего одно мгновение - потом срабатывает УЗО или диф. То есть проводник по сути не рабочий ни разу.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2305

13.04.2024 в 23:43:52

Damnrider написал: но лучше перестрахуюсь

Что вас напугало в жизни? откуда это все? У вас горела квартира от чего пришлось прыгать в окно с десятого этажа или вы насмотрелись ютуба? По моему в 99% случаев возгоранием именно проводки является очень плохое соединение проводов. Остальные пожары от электроприборов. Умные чайники в помощь кстати. А что земля, вас уже один раз убивало от корпуса стиралки? Когда я был маленький я стоя в ванной с водой тыкал гвозди (или еще что, не помню уже) в розетку на стене, мне кажется я уже потратил сотню своих жизней только за детство...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

14.04.2024 в 02:17:54

Dmitry47 написал: Когда я был маленький я стоя в ванной с водой тыкал гвозди (или еще что, не помню уже) в розетку на стене

в розетку для электробритвы?

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5984

14.04.2024 в 02:28:55

Dmitry47 написал:

Damnrider написал: но лучше перестрахуюсь

Что вас напугало в жизни? откуда это все? У вас горела квартира от чего пришлось прыгать в окно с десятого этажа или вы насмотрелись ютуба? По моему в 99% случаев возгоранием именно проводки является очень плохое соединение проводов. Остальные пожары от электроприборов. Умные чайники в помощь кстати. А что земля, вас уже один раз убивало от корпуса стиралки? Когда я был маленький я стоя в ванной с водой тыкал гвозди (или еще что, не помню уже) в розетку на стене, мне кажется я уже потратил сотню своих жизней только за детство...

Dmitry47, то что Вы остались живы, не является поводом к пренебрежению к правилам. У меня одна знакомая, ещё будучи ребёнком, осталась без матери, которая мыла за холодильником и задела неисправную розетку...

0
Аватар пользователя
Damnrider

Местный

Регистрация: 17.06.2023

Яблоновский

Сообщений: 175

14.04.2024 в 06:28:45

MADONNA, Посмотрите на фотографии соединений от Radio и меня. Я писал про способ соединения всех проводов, а не только земли.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

14.04.2024 в 06:32:57

Damnrider написал: Я писал про способ соединения всех проводов, а не только земли.

То, что у вас на фотографии, можно даже соединением не считать.

0
Аватар пользователя
Damnrider

Местный

Регистрация: 17.06.2023

Яблоновский

Сообщений: 175

14.04.2024 в 07:31:57

Radio, ну я знаю что обжимные и сварка, на первом месте по надёжности.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

14.04.2024 в 08:50:45

Damnrider, но при этом нет никакой нужды так усложнять себе жизнь, ибо розетка имеет тот же самый номинал, что и защищающий её автомат (16А), и сколько бы вы розеток не навешали на линию, хоть "звездой", хоть "цепочкой", перегрузить какую-либо из них у вас всё равно не получится, даже в теории. А на практике — и подавно.

Если так разобраться, то броня всяко надежнее, чем фольга, из которой штампуют кузова легковушек. Несмотря на это, на танках по городу почти никто не ездит. :confused:

0
Аватар пользователя
Damnrider

Местный

Регистрация: 17.06.2023

Яблоновский

Сообщений: 175

14.04.2024 в 09:33:05

Radio, так винты имеют свойство расслабляться, поэтому обжимное соединение надёжней.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4204

14.04.2024 в 09:56:02

Damnrider,

винты имеют свойство расслабляться,

Очень интересное утверждение.

Посмотрите на фотографии соединений от Radio и меня.

Твои стопроцентно лучше во всех отношениях. Использовать розетку в качестве транзитного соединения - чисто по-леграндовски, там смешные пружинные пластинки все это поджимают, отстой. На как ни странно - на безопасность это не сильно влияет, это относится к эстетике производства работ. Ну и удобство электрика и производительность - когда речь идет об экономическом аспекте. Но смешно то, что от применения пружинок электрик не станет богатым - он просто больше будет валяться на диване или строчить в интернете. Так что твое исполнение (шлейфа) выигрывает по всем статьям.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4204

14.04.2024 в 10:08:45

Вадим М,

мыла за холодильником и задела неисправную розетку...

Очень сомнительная история, больше похоже на хорошо спланированное убийство. Если она не пользовалась кардиостимулятором, то погибнуть от кратковременного действия (прикосновение) 220 как то маловероятно. Хотя, если в руках тряпка с щелочным (мыльным) раствором - и «неисправная» (как это??) розетка - может конечно и сама. Но я бы проверила.

0

Да, это я.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

14.04.2024 в 10:22:33

MADONNA написал: Твои стопроцентно лучше во всех отношениях.

очень смело :yu:

MADONNA написал: Использовать розетку в качестве транзитного соединения - чисто по-леграндовски, там смешные пружинные пластинки все это поджимают, отстой.

то то я и смотрю ... всякие гиры, мертены, джунги полный отстой - пружинки же ж MADONNAтак велела :swoon

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Damnrider

Местный

Регистрация: 17.06.2023

Яблоновский

Сообщений: 175

14.04.2024 в 10:54:20

MADONNA, так я для себя делаю, никуда не спешу.

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 4204

14.04.2024 в 11:09:41

Damnrider, я и говорю - все правильно. Если применять пайку/сварку - то будет надежнее, но смысл?

serj12,

то я и смотрю ... всякие гиры, мертены, джунги полный отстой

Да, ты даже не представляешь, насколько ты прав! Но это только в данном примере и скорее всего случайно.

0

Да, это я.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу