Damnrider
Damnrider
Местный

Регистрация: 17.06.2023

Яблоновский

Сообщений: 175

13.04.2024 в 20:26:16

Radio,

Получается, если так сделаю, нормально будет? Земля в двух местах будет соединяться.

0
Damnrider
Damnrider
Местный

Регистрация: 17.06.2023

Яблоновский

Сообщений: 175

13.04.2024 в 20:28:51

Radio, Так это же надёжней будет чем винтовые соединения?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21132

13.04.2024 в 20:30:57

Damnrider написал: Получается, если так сделаю, нормально будет?

Нормально будет так, легранд не даст соврать

А как у вас на фото — это гипернормально и крайне избыточно.

0
Damnrider
Damnrider
Местный

Регистрация: 17.06.2023

Яблоновский

Сообщений: 175

13.04.2024 в 20:37:26

Radio, Спасибо понял, но лучше перестрахуюсь, так как кухня, и техника может мощная подключаться. Электрочайник, микроволновка итд. Да и квартира моя.

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6955

13.04.2024 в 21:45:42

Чтобы быть спокойным за работоспособность земли, можно в розетке на конце шлейфа сделать маленькую тестовую кнопку, соединяющую PE c N, при нажатии на которую будет срабатывать УЗО.

0
MADONNA
MADONNA
Ограничен

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 8076

13.04.2024 в 22:59:13

Damnrider,

так как кухня, и техника может мощная подключаться.

Каким боком мощность имеет отношение к проводнику заземления?? По этому проводу ток может протекать всего одно мгновение - потом срабатывает УЗО или диф. То есть проводник по сути не рабочий ни разу.

0

Да. Это я.

Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 3506

13.04.2024 в 23:43:52

Damnrider написал: но лучше перестрахуюсь

Что вас напугало в жизни? откуда это все? У вас горела квартира от чего пришлось прыгать в окно с десятого этажа или вы насмотрелись ютуба? По моему в 99% случаев возгоранием именно проводки является очень плохое соединение проводов. Остальные пожары от электроприборов. Умные чайники в помощь кстати. А что земля, вас уже один раз убивало от корпуса стиралки? Когда я был маленький я стоя в ванной с водой тыкал гвозди (или еще что, не помню уже) в розетку на стене, мне кажется я уже потратил сотню своих жизней только за детство...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

14.04.2024 в 02:17:54

Dmitry47 написал: Когда я был маленький я стоя в ванной с водой тыкал гвозди (или еще что, не помню уже) в розетку на стене

в розетку для электробритвы?

0
Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6955

14.04.2024 в 02:28:55

Dmitry47 написал:

Damnrider написал: но лучше перестрахуюсь

Что вас напугало в жизни? откуда это все? У вас горела квартира от чего пришлось прыгать в окно с десятого этажа или вы насмотрелись ютуба? По моему в 99% случаев возгоранием именно проводки является очень плохое соединение проводов. Остальные пожары от электроприборов. Умные чайники в помощь кстати. А что земля, вас уже один раз убивало от корпуса стиралки? Когда я был маленький я стоя в ванной с водой тыкал гвозди (или еще что, не помню уже) в розетку на стене, мне кажется я уже потратил сотню своих жизней только за детство...

Dmitry47, то что Вы остались живы, не является поводом к пренебрежению к правилам. У меня одна знакомая, ещё будучи ребёнком, осталась без матери, которая мыла за холодильником и задела неисправную розетку...

0
Damnrider
Damnrider
Местный

Регистрация: 17.06.2023

Яблоновский

Сообщений: 175

14.04.2024 в 06:28:45

MADONNA, Посмотрите на фотографии соединений от Radio и меня. Я писал про способ соединения всех проводов, а не только земли.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21132

14.04.2024 в 06:32:57

Damnrider написал: Я писал про способ соединения всех проводов, а не только земли.

То, что у вас на фотографии, можно даже соединением не считать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.