Аватар пользователя
Sauder

Местный

Регистрация: 22.07.2017

Москва

Сообщений: 122

14.04.2024 в 15:03:55

Всем привет. Планируем обшить стены второго этажа гкл'ом. Я правильно понимаю что надо покупать металлопрофиль и подвесы, и, как тут пишут - собрать каркас отдельно на стенах, отдельно на потолке без соприкосновения стены и потолок, шаг каркаса 60см, на стену достаточно одного слоя 12.5мм гкл, на потолок 9мм?

Так же по проводке, на второй этаж заведён электриками только один кабель 3х2,5кв.мм, один кабель 1.5квмм . Хотим скрытую проводку . Нужно ли использовать пластиковую гофру для разводки по второму этажу (с этого кабеля надо будет развести на 4 комнаты, а также на проходную комнату между ними) ? Пока не решено - будут ли делать рабочие либо своими руками. В данном случае: сначала надо будет делать каркас со стороны дверей между комнатами, потом со стороны комнат по стенам с дверьми чтобы получились дверные проемы все одной толщины, а потом уже оставшиеся внутренние стены ? Нужно ли ещё допом между каркасом и стенами минвату закладывать ? И, если такое делать самим то примерно какой промежуток времени нужен на это ?

https://youtu.be/a0egQUmRcrg

Это "команда ГОСТ+ ". Название видео:

"Как не сжечь свой дом? Проводка в деревянном доме. Металлорукав, гофра, кабель FRLS, Металл трубы"

В данном видео он говорит что надо сначала дерево зашить гкл , а сверху уже собирать каркас из профиля и закрывать ещё одним слоем гкл . Нам такой вариант не подходит. Типа затратно на гкл которым стены накрывать .

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7204

14.04.2024 в 15:17:33

Sauder, зашивать в два слоя 12.5мм, на потолок тоже 12.5мм! 9.5мм только если вам надо его согнуть, больше его нигде не используют. Если хотите стены обшивать в один слой, то шаг профиля через 400мм и лист "Сапфир" или 15мм толщиной, огнестойкий можно взять

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111534

14.04.2024 в 15:25:01

Sauder, вам пожаробезопасность, или недорого и быстро? Сначала определитесь с этим моментом

0
Аватар пользователя
Sauder

Местный

Регистрация: 22.07.2017

Москва

Сообщений: 122

14.04.2024 в 15:31:02

BV,рабочие предлагают кабель в гофре прокинуть за каркасом .

0
Аватар пользователя
vavan

Местный

Регистрация: 07.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 1432

14.04.2024 в 16:55:56

Прежде чем читать форум, прочитайте СНИПы тематические. Я мало знаю, но навсегда запомнил: в деревянных стенах сквозная проводка (скрытые места) устанавливается в металлическую трубу, заполнение на 2/3 сечения, вроде бы, а то и меньше. Причём труба должна выдерживать электрическую дугу в течение какого-то времени (минимум до отключения предохранителей) без сквозного разрушения стенки трубы. Всё остальное, что вам предложат рабочие, форум, и жаба, будет компромиссом и отклонением от разумных норм безопасности. Я бы так оценивал удешевление по материалам - если в случае аварии вы теряете только своё имущество (и только имущество), то это ваши личные риски, а если любой пожар гарантировано перекидывается на соседей, то ваш выбор нельзя считать личным делом, фактически вы лишаете безопасности других людей.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111534

14.04.2024 в 20:38:03

vavan, локализационная способность стальной трубы есть в ПУЭ. Скрытая прокладка где есть горючие материалы или в трубе, или подложить и накрыть штукатуркой. Обычная гофра горит, но горение не поддерживает и прокладывать по горючим основаниям нельзя

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2349

14.04.2024 в 21:06:53

Надо не забывать, что пластиковую гофру мышь съест. С трубами цельными мороки много на мой взгляд, но правильно, используют металлическую гофру, от мышей спасет. Или кабель каналы традиционно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111534

14.04.2024 в 22:07:58

Гофра не обеспечивает локализационную способность из-за малой толщины стенки

0
Аватар пользователя
Sauder

Местный

Регистрация: 22.07.2017

Москва

Сообщений: 122

14.04.2024 в 22:45:34

Вы имеете ввиду металлическую гофру ( " не обеспечивает локализационную способность .....)?

https://leroymerlin.ru/product/metallorukav-oxion-rz-cp-20-d20-mm-15-m-v-pvh-izolyacii-cvet-chernyy-82838466?utm_source=app_product

https://leroymerlin.ru/product/metallorukav-iek-r3-ch-15-d15-mm-20-m-11945958?utm_source=app_product

По отзывам ребята пишут что там нитка забивает и мешается и приходится резать гофру чтобы кабель протащить + масло вытекает и рвется гофра при небольшом натяжении ,также несоответствие длины в метраже .

Я уже подумал что можно использовать металлическую гофру по деревянным стенам под каркасом для ГКЛ , поставить РК и из неё на каждую точку розеточную также кабель тянуть в этой гофре , тоже самое и со световым 1.5квмм.

Также я так понял что в любом случае придется использовать накладные розетки ?

0
Аватар пользователя
Sauder

Местный

Регистрация: 22.07.2017

Москва

Сообщений: 122

14.04.2024 в 22:50:07

Dmitry47, тоесть даже если внешне её вести то всеравно есть такая опасность ,а с кабель каналом нет ? То что под каркасом для ГКЛ от неё надо отказаться это я уже понял

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.04.2024 в 11:08:52

Sauder, Вы всётаки определитесь

BV написал: вам пожаробезопасность, или недорого и быстро

Для правильного монтажа такое ссылка Для ... и так сойдёт - серая гофра (либо жёсткая труба серая) и металло рукав (металлорукав с асбонитью и ПВХ изоляцией)

Sauder написал: а с кабель каналом нет

с кабель каналом доступ проще (горит так же) и надо помнить о не полном заполнении кабель канала. Основное правило - меньше соединений.

Sauder написал: То что под каркасом для ГКЛ от неё надо отказаться

Всего лишь цена вопроса ссылка https://www.promrukav.ru/catalog/korobki-ognestoykie/

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

15.04.2024 в 11:26:33

megrad, огнестойкие распайки, равно как и спецкабели типа FRLS нужны только для систем которые должны выдержать огонь на время эвакуации людей прописанное в нормативах.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.04.2024 в 13:24:06

dokar, то есть не существует системы монтажа, котрая могла дать высокую гарантию пожаробезопасности? Про бытовые приборы не осуждаем.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111534

15.04.2024 в 13:45:57

Sauder, металлическая гофра не обладает локализационной способностью. Нужна электротехническая труба стальная.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111534

15.04.2024 в 13:48:06

megrad, FRLS задача - защита от внешнего огня, чтоб проработало какое-то время.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу