По моим подсчетам на втором этаже надо на каждую комнату по розеточному,по световому и три для кондиционеров возможных . Итого :

Итого - одного 2.5 на все может тупо не хватить по току, если в розетки воткнуть еще что-то на 2 квт. А логически и нормативно - стационарные кондеи - каждому свой кабель.

0
Аватар пользователя
Sauder

Местный

Регистрация: 22.07.2017

Москва

Сообщений: 122

24.04.2024 в 02:27:40

Там будут тв, зарядки для телефонов ,может ещё светильники . Отопление газ, радиаторы разведены по всему дому . 2квт точно не будет . Так-то и 3х1.5 достаточно для кондея

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111405

24.04.2024 в 14:30:10

Sauder, все же посмотрите ток/мощность потребления кондеев в паспорте. Если остальное мелочь - 2.5 должно хватить.

0
Аватар пользователя
Sauder

Местный

Регистрация: 22.07.2017

Москва

Сообщений: 122

24.04.2024 в 21:29:10

Ну например такой кондей:

Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт : 2,90 (0,80-3,50)3,90 (1,00-4,00) Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт: 3,10 (1,00-3,90)4,10 (1,00-4,50) Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А: 3,85 (1,20-8,10)4,81 (1,50-9,20) Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А: 4,03 (1,20-9,00)5,11 (1,50-10,00) Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт: 682 (240-1450)942 (290-1510). Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт: 695 (240-1580)995 (290-1950) . Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд): 4,25 / A4,14 / A . Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев): 4,46 / A4,12 / A .

Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение): 8,50 / A+++8,50 / A+++ . Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7 °C) (нагрев):

4,60 / A++ . С кабелем тоже определился : Рязанский технокабель ппгнгалс 3х2.5,3х1.5, Металлорукав весь 20мм. Непонятно чем крепить к стенам ,либо некую клипсу на каждый отдельно рукав либо ,как вариант монтажной лентой 20мм . В основном щитке как я понял стоит УЗО и с него идёт 3х2.5 ввгнг на мансарду . Значит просто покупаю нужное количество автоматов 16а и 10а + щиток + колодки в щиток для подключения N,Pe ??

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.04.2024 в 08:39:05

Sauder написал: некую клипсу

ссылка ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Sauder

Местный

Регистрация: 22.07.2017

Москва

Сообщений: 122

25.04.2024 в 09:17:18

Всем привет . Ещё вопрос возник .

Предположим что будут данные РК , накладные на гкл , я не могу понять как их смонтировать с металлорукавом . Сначала прокидавается везде кабель в металлорукаве по точкам всем ,далее делается каркас на стены ,а далее как-то надо закрепить РК на Гкл до его монтажа и сзади по бокам вставить рукава с кабелями в РК ( соответственно это один приходящие и штук 7-9 уходящих ) и только потом уже гкл прислонять окончательно к каркасу и закреплять ? Соответственно , металлорукава должны быть с запасом я думаю не менее 0.5м для таких манипуляций . С подрозетниками проще если там всего один металлорукав, также два или три металлорукава будут подходить к световым выключателям . Подскажите как это монтируется ?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.04.2024 в 10:27:20

Sauder, сделайте монтажные отверстия. Либо зашивайте последовательно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111405

25.04.2024 в 16:24:33

Sauder, кондеи до 10А. 3х2.5 можно автомат 20. Учитывая К спроса "на тоненького" на гране работать будут.

Но 1 кабель 2.5 на этаж с 3 кондеями и 2мя спальнями нормальный электрик НИКОГДА делать не будет. Это кроилово по минимуму со своими проблемами, одна из которых - в голове одно УЗО на все и наверное один автомат.

Хороший пример другим как делать без проекта и бросить кабель.

0
Аватар пользователя
Sauder

Местный

Регистрация: 22.07.2017

Москва

Сообщений: 122

26.04.2024 в 19:56:12

BV, а я заказал 16а с расчетом что 3х2.5 поведу к месту возможного кондея . Да, блин ,электрики хз почему так сделали . Хотя я говорил про возможные колодки на втором этаже . А если я смогу добраться на первом этаже до щитка и там доставить ещё автомат 16а и от него на второй этаж , там поставить РК и из неё на два кондея развести ? Ну вот момент с монтажом РК накладных конечно чувствую тот ещё гемор. Ну а можно все таки купить серые РК и просто к стене к доскам прикрутить ? Так же полюбому в разы проще будет монтироваться

0
Аватар пользователя
Sauder

Местный

Регистрация: 22.07.2017

Москва

Сообщений: 122

26.04.2024 в 19:58:04

megrad, спасибо , Я такие заказал , металлические, под один саморез

https://www.vseinstrumenti.ru/product/metallicheskaya-odnolapkovaya-skoba-fortisflex-smo-19-20-49120-762794/

0
Аватар пользователя
Sauder

Местный

Регистрация: 22.07.2017

Москва

Сообщений: 122

26.04.2024 в 20:01:57

megrad, да, пытаюсь в голове этот момент представить . Что-то все больше в сторону РК которые к стене прикручиваются . А те что скинул в сообщении - в продаже нет , в продаже вижу накладные какие-то все "дырявые" продаются , мягкие, поэтому думаю серых может купить и к стене прикрутить.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111405

27.04.2024 в 13:15:27

Sauder, вот эти все текстовые рассуждения о том что поставить, какой АВ, и как кинуть кабель.... без схемы и планировки - пустая трата времени. Если вам нравится - рассуждаете хоть до морковкина заговенья :)

Я же привык к схемам, где все понятно с одного взгляда.

Если вы не сделали хоть минимальный проект даже хоть на коленке на бумажке.... или не потребовали этот проект с электриков, после того, как дали им тех задание - это ваши ошибки.

Ну а электромонтажникам (именно этот термин) так проще - по их наитию, как умеют, так и играют - кинуть кабели, не особо задумываясь и получить деньги.

Отсутствие контроля и приемки - также ваш прокол, как заказчика работ.

Сейчас вы похоже продолжаете в том же духе, ну может чуть больше задумываетесь.

Короче, рисуйте схему всего с потребителями, их мощностью и токами потребления. Автоматами, назначением линий, сечениями и тд. При возможности - схему трассировки. Иначе - ждите сюрпризов :)

0
Аватар пользователя
Sauder

Местный

Регистрация: 22.07.2017

Москва

Сообщений: 122

29.04.2024 в 19:28:38

BV, вообще-то я все данные дал что и как ;)))

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111405

29.04.2024 в 19:51:42

Sauder написал: BV, вообще-то я все данные дал что и как ;)))

Sauder, ну и хорошо. Я просто не читаю длинные портянки, если в них много лишнего ;)