Всем привет . Ещё вопрос возник .
Предположим что будут данные РК , накладные на гкл , я не могу понять как их смонтировать с металлорукавом . Сначала прокидавается везде кабель в металлорукаве по точкам всем ,далее делается каркас на стены ,а далее как-то надо закрепить РК на Гкл до его монтажа и сзади по бокам вставить рукава с кабелями в РК ( соответственно это один приходящие и штук 7-9 уходящих ) и только потом уже гкл прислонять окончательно к каркасу и закреплять ? Соответственно , металлорукава должны быть с запасом я думаю не менее 0.5м для таких манипуляций .
С подрозетниками проще если там всего один металлорукав, также два или три металлорукава будут подходить к световым выключателям . Подскажите как это монтируется ?
25.04.2024 в 10:27:20
Sauder, сделайте монтажные отверстия. Либо зашивайте последовательно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.04.2024 в 16:24:33
Sauder, кондеи до 10А. 3х2.5 можно автомат 20. Учитывая К спроса "на тоненького" на гране работать будут.
Но 1 кабель 2.5 на этаж с 3 кондеями и 2мя спальнями нормальный электрик НИКОГДА делать не будет. Это кроилово по минимуму со своими проблемами, одна из которых - в голове одно УЗО на все и наверное один автомат.
Хороший пример другим как делать без проекта и бросить кабель.
26.04.2024 в 19:56:12
BV, а я заказал 16а с расчетом что 3х2.5 поведу к месту возможного кондея . Да, блин ,электрики хз почему так сделали . Хотя я говорил про возможные колодки на втором этаже . А если я смогу добраться на первом этаже до щитка и там доставить ещё автомат 16а и от него на второй этаж , там поставить РК и из неё на два кондея развести ? Ну вот момент с монтажом РК накладных конечно чувствую тот ещё гемор. Ну а можно все таки купить серые РК и просто к стене к доскам прикрутить ? Так же полюбому в разы проще будет монтироваться
26.04.2024 в 19:58:04
megrad, спасибо , Я такие заказал , металлические, под один саморез
26.04.2024 в 20:01:57
megrad, да, пытаюсь в голове этот момент представить . Что-то все больше в сторону РК которые к стене прикручиваются . А те что скинул в сообщении - в продаже нет , в продаже вижу накладные какие-то все "дырявые" продаются , мягкие, поэтому думаю серых может купить и к стене прикрутить.
27.04.2024 в 13:15:27
Sauder, вот эти все текстовые рассуждения о том что поставить, какой АВ, и как кинуть кабель.... без схемы и планировки - пустая трата времени. Если вам нравится - рассуждаете хоть до морковкина заговенья :)
Я же привык к схемам, где все понятно с одного взгляда.
Если вы не сделали хоть минимальный проект даже хоть на коленке на бумажке.... или не потребовали этот проект с электриков, после того, как дали им тех задание - это ваши ошибки.
Ну а электромонтажникам (именно этот термин) так проще - по их наитию, как умеют, так и играют - кинуть кабели, не особо задумываясь и получить деньги.
Отсутствие контроля и приемки - также ваш прокол, как заказчика работ.
Сейчас вы похоже продолжаете в том же духе, ну может чуть больше задумываетесь.
Короче, рисуйте схему всего с потребителями, их мощностью и токами потребления. Автоматами, назначением линий, сечениями и тд. При возможности - схему трассировки. Иначе - ждите сюрпризов :)
29.04.2024 в 19:28:38
BV, вообще-то я все данные дал что и как ;)))
29.04.2024 в 19:51:42
Sauder написал: BV, вообще-то я все данные дал что и как ;)))
Sauder, ну и хорошо. Я просто не читаю длинные портянки, если в них много лишнего ;)
06.05.2024 в 16:48:37
BV, Добрый день .так-то я не в курсе был что там электрики делали и как. Без моего ведома делалось .
Ну вот мой расчет ;). 5 автоматов по 16 , 2автомата по 16 на кондеи , 5 автоматов по 10 . Итого по моим расчетам это три УЗО : 63а, 40а,40а на эти три группы . Фирма system electric ,тип А.
С первого этажа приходит из с25а2П кабель ККЗ ввгпнгА ГОСТ 3х2.5 ( диаметр жилы 1.7мм) . Только придется гильзовать и удлинять ,так как до щитка второго этажа не дотягивается .
Меня до сих пор терзают сомнения по поводу входного 3х2.5 в щиток второго этажа , а не 3х4 .
Примерно посмотрел инверторный сплит кондеи семерки, мощность во время работы 600- 800ватт . Пишут что у них плавные пуски
06.05.2024 в 17:17:38
Sauder написал: Только придется гильзовать и удлинять
Заменить кабель, полагаю, уже нет возможности...