06.05.2024 в 16:48:37
BV, Добрый день .так-то я не в курсе был что там электрики делали и как. Без моего ведома делалось .
Ну вот мой расчет ;). 5 автоматов по 16 , 2автомата по 16 на кондеи , 5 автоматов по 10 . Итого по моим расчетам это три УЗО : 63а, 40а,40а на эти три группы . Фирма system electric ,тип А. С первого этажа приходит из с25а2П кабель ККЗ ввгпнгА ГОСТ 3х2.5 ( диаметр жилы 1.7мм) . Только придется гильзовать и удлинять ,так как до щитка второго этажа не дотягивается . Меня до сих пор терзают сомнения по поводу входного 3х2.5 в щиток второго этажа , а не 3х4 . Примерно посмотрел инверторный сплит кондеи семерки, мощность во время работы 600- 800ватт . Пишут что у них плавные пуски
06.05.2024 в 17:17:38
Sauder написал: Только придется гильзовать и удлинять
Заменить кабель, полагаю, уже нет возможности...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.05.2024 в 18:18:37
Sauder написал: BV, Добрый день .так-то я не в курсе был что там электрики делали и как. Без моего ведома делалось .
Ну вот мой расчет ;). 5 автоматов по 16 , 2автомата по 16 на кондеи , 5 автоматов по 10 . Итого по моим расчетам это три УЗО : 63а, 40а,40а на эти три группы . Фирма system electric ,тип А. С первого этажа приходит из с25а2П кабель ККЗ ввгпнгА ГОСТ 3х2.5 ( диаметр жилы 1.7мм) . Только придется гильзовать и удлинять ,так как до щитка второго этажа не дотягивается . Меня до сих пор терзают сомнения по поводу входного 3х2.5 в щиток второго этажа , а не 3х4 . Примерно посмотрел инверторный сплит кондеи семерки, мощность во время работы 600- 800ватт . Пишут что у них плавные пуски
Sauder, зачем вам при таком раскладе узо на 63 и 40 ампер (и вообще 3 УЗО) , если все это после автомата С25?
06.05.2024 в 18:38:33
MaSeVi, видимо нет , там заштукатурено всё . Меня только этот факт останавливает чтобы не взять молоток и не разбить над щитком штукатурку со шпатлевкой
06.05.2024 в 18:49:48
E_Z,Здраствуйте ! я что-то не так делаю ? По этому видео рассчитывал УЗО
Совокупность по амперам автоматов умноженное на коэффициент в зависимости от количества автоматов в группе . Кстати вот фото щитка первого этажа :
Это снаружи дома :
06.05.2024 в 18:52:21
Sauder написал: Совокупность по амперам автоматов умноженное на коэффициент в зависимости от количества автоматов в группе .
Бессмысленные расчёты. В принципе, при вводе 25А хватит 2-х УЗО 25А...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.05.2024 в 19:03:04
Совокупность по амперам автоматов умноженное на коэффициент в зависимости от количества автоматов в группе Sauder, автор видео вводит людей в заблуждение. При входном АВ 40А нет никакого смысла в последующих УЗО бОльшего номинала. Этот автомат не позволит превысить ток через УЗО. В вашем случае это 25А. Количество УЗО на ваше усмотрение, но 3 УЗО, имхо, несколько избыточно. УЗО стоят денег.
06.05.2024 в 19:08:14
E_Z,Здраствуйте ! я что-то не так делаю ? По этому видео рассчитывал УЗО
Совокупность по амперам автоматов умноженное на коэффициент в зависимости от количества автоматов в группе . Кстати вот фото щитка первого этажа :
Это снаружи дома :
Upd: видимо нашел кабель на второй этаж который . В пластиковой трубке . Ща попробую выдрать его
06.05.2024 в 19:46:37
В общем , кабель потихоньку выдалбливается молоточком в сторону щитка. Соответственно буду его менять на 3х4 гостовский . Тогда посоветуйте как мне лучше сделать -собрать щиток . Те УЗО я сдам,если они не подходят . Так понимаю беру 3х4 и тяну его от автомата с25а2П первого этажа на щиток второго этажа . Ещё раз напишу : Мансарда , 4 комнаты и проходная , распланировал так: 5 автоматов с16 по комнатам ,2 автомата с16 в две комнаты на сплит кондеи семерки или девятки , 5 автоматов с10 в каждую комнату на свет . Автоматы куплены easy 9 system electric , щиток Встраиваемый Systeme Electric Easy9 с прозрачной дверкой 2ряд/24модуля EZ9E212S2FRU
06.05.2024 в 19:49:04
E_Z, Получается он вводит в заблуждение миллионы людей ...
да, узо сто́ят денег, я сегодня это понял в очередной раз когда оплачивал . 13000р за три штуки при условии что сами автоматы по 310рублей. Есть конечно iek, но не хочется его покупать . По отзывам пишут что много не рабочих привозят
06.05.2024 в 20:01:07
Получается он вводит в заблуждение миллионы людей ... Sauder, Ютуб, он такой, да) УЗО Chint сейчас на Все инструменты стоит 2150 за 40А и, внезапно, 2583 за 25А. Так что надо смотреть, может оказаться выгоднее взять и бОльший номинал.
Те УЗО я сдам,если они не подходят . Sauder, они не то чтобы не подходят, просто их использование нерационально из-за бОльшей стоимости. Если есть возможность сдать и сэкономить деньги - хорошо.
06.05.2024 в 20:15:32
Sauder написал: 5 автоматов с10 в каждую комнату на свет .
2-3 АВ хватит. Можете оставить УЗО 40А, не думаю, что они дороже 25А.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.05.2024 в 20:19:58
Sauder,
Оффтоп - коллекторы и пп краны тоже доставили ;)
06.05.2024 в 21:11:45
BV, это вы сейчас на каком то непонятном языке мне пишите :)))). Я не знаю что и почему ,есть как есть. Они наверно не от балды так делали . Можеи им сказали что на мансарде два телефона будет только заряжаться да бра светить :))). Я лучше сейчас сразу сделаю так чтобы потом не вспоминать - к можно ли или не сто́ит это включать ;). Мне в данный момент надо понять что должно быть во втором щитке при условии что придет 3х4 от с25а другого щитка.
06.05.2024 в 21:13:34
MaSeVi, ну я думал типа 1 с10 на две комнаты на свет и один с10 на две комнаты на свет и ещё один на с10 на проходную . Но что-то перебороло в каждую всё своё :)).. Готово для 3х4 :