Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться. Можно ли от щитка протянуть провод с сечением 4 мм, дальше в распаечной коробки сделать разводку на 4 розетки проводами с сечением 2,5 мм? В первую розетку включается холодильник и микроволновая печь, во вторую электроплитка с мощностью не более 2 кВт, в третью чайник, мощность тоже около 2 кВт, в четвертую водонагреватель на 1,3 кВт. Автомат на 20А, провода будут проложены в коробках, соединение в распайке при помощи гильз.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

14.04.2024 в 16:55:52

Sereym81 написал: Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться. Можно ли от щитка протянуть провод с сечением 4 мм, дальше в распаечной коробки сделать разводку на 4 розетки проводами с сечением 2,5 мм? В первую розетку включается холодильник и микроволновая печь, во вторую электроплитка с мощностью не более 2 кВт, в третью чайник, мощность тоже около 2 кВт, в четвертую водонагреватель на 1,3 кВт. Автомат на 20А, провода будут проложены в коробках, соединение в распайке при помощи гильз.

Sereym81, Можно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20672

14.04.2024 в 20:04:35

Sereym81 написал: Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться. Можно ли от щитка протянуть провод с сечением 4 мм, дальше в распаечной коробки сделать разводку на 4 розетки проводами с сечением 2,5 мм? В первую розетку включается холодильник и микроволновая печь, во вторую электроплитка с мощностью не более 2 кВт, в третью чайник, мощность тоже около 2 кВт, в четвертую водонагреватель на 1,3 кВт. Автомат на 20А, провода будут проложены в коробках, соединение в распайке при помощи гильз.

Sereym81, можно, но смысла в этом нет никакого. То же самое можно (да и нужно) сделать просто кабелем 3х2,5, не разводя зоопарк сечений. Автомат на 20А его прекрасно защищает, хотя с очень хорошим запасом хватит и 16А.

А кабель 4 кв. мм лучше вообще не покупать, в быту он практически не нужен.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

14.04.2024 в 21:36:04

Sereym81 написал: Автомат на 20А

Под защитой УЗО на 30mA, надеюсь?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111576

14.04.2024 в 22:32:40

Sereym81, две линии 3х2.5: Холодильник С16А Все остальное С20А

Или все остальное поделить на 2 линии под С16А

0
Аватар пользователя
VaLLeon

Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

15.04.2024 в 11:55:22

Sereym81 написал: Можно ли от щитка протянуть провод с сечением 4 мм, дальше в распаечной коробки сделать разводку на 4 розетки проводами с сечением 2,5 мм?

Sereym81, по правилам устройства электроустановок ответвления меньшего сечения от групповой линии не рекомендуется.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

15.04.2024 в 11:59:44

VaLLeon написал:

Sereym81 написал: Можно ли от щитка протянуть провод с сечением 4 мм, дальше в распаечной коробки сделать разводку на 4 розетки проводами с сечением 2,5 мм?

Sereym81, по правилам устройства электроустановок ответвления меньшего сечения от групповой линии не рекомендуется.

VaLLeon, Пруф можно?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

15.04.2024 в 13:44:23

VaLLeon написал: , по правилам устройства электроустановок ответвления меньшего сечения от групповой линии не рекомендуется.

Там не так немного - там написано "допускается" А если конкретно по этому вопросу, то ответевление сечением 2,5 - допускается, а ответвление сечением 1,5 (от того же сечения 4 ммм) - не допускается

0
Аватар пользователя
Sereym81

Местный

Регистрация: 14.04.2024

Москва

Сообщений: 3

15.04.2024 в 13:51:36

Спасибо за ответы!

ВТБ! написал:

Sereym81 написал: Автомат на 20А

Под защитой УЗО на 30mA, надеюсь?

ВТБ!, Уточнение, в щитке установлен дифф автомат на 20А

BV написал: Sereym81, две линии 3х2.5: Холодильник С16А Все остальное С20А

Или все остальное поделить на 2 линии под С16А

BV, Щиток уже собран и установлен, вносить в него изменения не планируется.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

15.04.2024 в 13:56:43

VaLLeon написал: Sereym81, по правилам устройства электроустановок ответвления меньшего сечения от групповой линии не рекомендуется.

Допускается.

" 3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: 1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на том же щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления; 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее, если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии; 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников — согласно 6.2.2;"

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

15.04.2024 в 16:04:45

ВТБ!, Как сложно)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

15.04.2024 в 19:45:23

MaSeVi написал: ВТБ!, Как сложно)))

MaSeVi, Чего сложного если по второму и третьему пункту тэсовский колхоз проходит ?)))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

15.04.2024 в 20:16:18

dokar написал: Чего сложного если по второму и третьему пункту тэсовский колхоз проходит ?)))

Изложение тех пунктов, вот умеют у нас простые вещи написать длинным округлым и бюрократическим языком, б...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111576

15.04.2024 в 20:27:37

Sereym81, фото щитка можно? И как так, что щиток готовый, а линии/линий на кухню не предусмотрено? Это дача?

0
Аватар пользователя
Sereym81

Местный

Регистрация: 14.04.2024

Москва

Сообщений: 3

15.04.2024 в 21:01:28

BV написал: Sereym81, фото щитка можно? И как так, что щиток готовый, а линии/линий на кухню не предусмотрено? Это дача?

BV, Да, это дача. Это и есть линия на кухню. Фотографии щитка сейчас у меня нет.