VaLLeon написал: Кто прав, он или я ?

Конечно он.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140101

15.04.2024 в 22:28:26

VaLLeon, вы не правы. Хотите подставить друга своими заблуждениями на лишние деньги. Сечение ал выбирается по току и по потерям. Оно будет больше, но в целом - дешевле получится. Если по воздуху - СИП без вариантов. В земле АВВГ

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140101

15.04.2024 в 22:31:13

VaLLeon, и для ваших таких вопросов есть другая, общая тема.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28619

15.04.2024 в 22:39:43

BV написал: В земле АВВГ

Почему не бронированный?

0

Следование моим советам вредит кошельку

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22220

15.04.2024 в 22:43:33

ВТБ! написал:

BV написал: В земле АВВГ

Почему не бронированный?

ВТБ!, Броня , она только от мышей . От садовой лопаты только ПНД с ПВД, в обнимку.

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28619

16.04.2024 в 13:47:38

dokar написал: От садовой лопаты

Если копать на два штыка траншейной лопаты, то встреча с садовой не грозит. А в критичных местах ржавый уголок сверху.

0

Следование моим советам вредит кошельку

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22220

16.04.2024 в 14:44:10

ВТБ!, Критичные места это прежде всего дороги, и там должна быть конкретная труба, по нагрузкам. Лучше тащить весь кабель в трубе, хотя бы в гофрированной духстенке, с наружным диаметром не менее 50 мм по моему личному опыту. Это касается кабелей до 20мм наружнего диаметра.

0

Да, ни фига.

cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

17.04.2024 в 14:13:00

Sereym81 написал: Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться. Можно ли от щитка протянуть провод с сечением 4 мм, дальше в распаечной коробки сделать разводку на 4 розетки проводами с сечением 2,5 мм? В первую розетку включается холодильник и микроволновая печь, во вторую электроплитка с мощностью не более 2 кВт, в третью чайник, мощность тоже около 2 кВт, в четвертую водонагреватель на 1,3 кВт. Автомат на 20А, провода будут проложены в коробках, соединение в распайке при помощи гильз.

Sereym81, так бывает, когда электричество прокладывает водопроводчик. И теперь водопроводчику надо, чтоб его похвалили.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

17.04.2024 в 14:24:07

cineman написал:

Sereym81 написал: Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться. Можно ли от щитка протянуть провод с сечением 4 мм, дальше в распаечной коробки сделать разводку на 4 розетки проводами с сечением 2,5 мм? В первую розетку включается холодильник и микроволновая печь, во вторую электроплитка с мощностью не более 2 кВт, в третью чайник, мощность тоже около 2 кВт, в четвертую водонагреватель на 1,3 кВт. Автомат на 20А, провода будут проложены в коробках, соединение в распайке при помощи гильз.

Sereym81, так бывает, когда электричество прокладывает водопроводчик. И теперь водопроводчику надо, чтоб его похвалили.

cineman, а в чем криминал-то?