VaLLeon написал: Кто прав, он или я ?
Конечно он.
15.04.2024 в 22:28:26
VaLLeon, вы не правы. Хотите подставить друга своими заблуждениями на лишние деньги. Сечение ал выбирается по току и по потерям. Оно будет больше, но в целом - дешевле получится. Если по воздуху - СИП без вариантов. В земле АВВГ
15.04.2024 в 22:31:13
VaLLeon, и для ваших таких вопросов есть другая, общая тема.
15.04.2024 в 22:39:43
BV написал: В земле АВВГ
Почему не бронированный?
Следование моим советам вредит кошельку
16.04.2024 в 13:47:38
dokar написал: От садовой лопаты
Если копать на два штыка траншейной лопаты, то встреча с садовой не грозит. А в критичных местах ржавый уголок сверху.
Следование моим советам вредит кошельку
16.04.2024 в 14:44:10
ВТБ!, Критичные места это прежде всего дороги, и там должна быть конкретная труба, по нагрузкам. Лучше тащить весь кабель в трубе, хотя бы в гофрированной духстенке, с наружным диаметром не менее 50 мм по моему личному опыту. Это касается кабелей до 20мм наружнего диаметра.
Да, ни фига.
17.04.2024 в 14:13:00
Sereym81 написал: Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться. Можно ли от щитка протянуть провод с сечением 4 мм, дальше в распаечной коробки сделать разводку на 4 розетки проводами с сечением 2,5 мм? В первую розетку включается холодильник и микроволновая печь, во вторую электроплитка с мощностью не более 2 кВт, в третью чайник, мощность тоже около 2 кВт, в четвертую водонагреватель на 1,3 кВт. Автомат на 20А, провода будут проложены в коробках, соединение в распайке при помощи гильз.
Sereym81, так бывает, когда электричество прокладывает водопроводчик. И теперь водопроводчику надо, чтоб его похвалили.
17.04.2024 в 14:24:07
cineman написал:
Sereym81 написал: Добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться. Можно ли от щитка протянуть провод с сечением 4 мм, дальше в распаечной коробки сделать разводку на 4 розетки проводами с сечением 2,5 мм? В первую розетку включается холодильник и микроволновая печь, во вторую электроплитка с мощностью не более 2 кВт, в третью чайник, мощность тоже около 2 кВт, в четвертую водонагреватель на 1,3 кВт. Автомат на 20А, провода будут проложены в коробках, соединение в распайке при помощи гильз.
Sereym81, так бывает, когда электричество прокладывает водопроводчик. И теперь водопроводчику надо, чтоб его похвалили.
cineman, а в чем криминал-то?