21.04.2024 в 08:51:58
Здравствуйте. Новостройка. Полусухая стяжка. Визуально выполнена качественно (ровная, демпфер по периметру, разрезы по углам). С момента завершения работ с ней прошло более 4 месяцев. Хочу положить кварцвинил. Но. Обратил внимание, что под пленкой (которую по технологии нужно класть под подложку) в зоне пролегания труб отопления появляются тёмные следы (типа как при отсыревании). Пленку убираю - следы пропадают. Физика процесса примерно понятна. Но что делать? Под пленкой же потом может пойти плесень... Риск даже не для кварцвинила интересует, а для жильцов.
21.04.2024 в 08:54:49
Михаил Б. написал: Физика процесса примерно понятна.
Хотелось бы примерно услышать про физику.
21.04.2024 в 16:03:30
Михаил Б., если стяжка долго была под пленкой (это вопрос?) - то она еще не до конца просохла. Определить - положить пленку кусок метр на метр, придавить периметр, и снизить температуру воздуха на ночь - приоткрыть форточки, отключить батареи. Если на пленке конденсат - то продолжать сушить стяжку до полного высыхания. Иначе под пленкой может появиться плесень.
А в техдоках кварцвинила почитать какая влажность основания допустима.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.