MaSeVi написал: Barnabas написал: Принято!
Дополнительно посмотрите Werlok VIP-40...
Прикольное. Видел его мельком в интернете, думал какая то китайщина)
05.05.2024 в 15:06:41
MaSeVi написал: Barnabas написал: Принято!
Дополнительно посмотрите Werlok VIP-40...
Прикольное. Видел его мельком в интернете, думал какая то китайщина)
05.05.2024 в 15:10:23
MaSeVi написал: Barnabas написал: УЗО свое ставить надо или достаточно вышестоящего в этом щитке?
Своё, разумеется. Надо отделять потребители дома и улицы, поэтому после вводного АВ, параллелите на 2 щита: домашний и уличный и зависимости не будет, разумеется, если не "зацепит" вводной, не дай бог)))...
Вот это мне стало непонятно... Я думал - просто ставим АВ куда нибудь ко всем и от него ведем - как обычного потребителя...А тут что то сложное наклевывается...)
05.05.2024 в 15:16:34
MaSeVi написал: Вместо переключателя - поставьте реверсивный рубильник, там контакты понадёжнее.
И вот по этому еще - какой посоветуете? Чтобы не за 100500 денях и нормальный)
И ваше мнение относительно EKF серии Averes? Думал их продукцию выбрать для сборки.
05.05.2024 в 15:16:38
Barnabas написал: Видел его мельком в интернете, думал какая то китайщина)
Ну, по крайней мере все комплектующие китайщина наглухо, это надо понимать. Но я рекомендую его, потому что мой коллега их ставит в своих щиты десятками уже приличное время. Отказов - ноль, все функции исполняет исправно. Но, если душа не лежит, то выбор большой)))
Barnabas написал: А тут что то сложное наклевывается...)
Ничего сложного: после вводного АВ ставите клеммы распределительные: от АВ и РН в клемму, далее из клеммы проводники в щит домашний и кабель в беседку и всё.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.05.2024 в 15:27:51
MaSeVi написал: Barnabas написал: Видел его мельком в интернете, думал какая то китайщина)
Ну, по крайней мере все комплектующие китайщина наглухо, это надо понимать. Но я рекомендую его, потому что мой коллега их ставит в своих щиты десятками уже приличное время. Отказов - ноль, все функции исполняет исправно. Но, если душа не лежит, то выбор большой)))
Немного неправильно выразился - я сам ничего против продукции из Поднебесной не имею. Просто это типа как (к примеру) TDM и ABB - бывают дешевые приборы, которые не стоит ставить на ответственные места (могут служить недолго) и нормальные, которые поставил и забыл). А Реле, как мне кажется, ооочень ответственный прибор! Но спасибо за рекомендацию этого прибора - учту!
MaSeVi написал: Barnabas написал: А тут что то сложное наклевывается...)
Ничего сложного: после вводного АВ ставите клеммы распределительные: от АВ и РН в клемму, далее из клеммы проводники в щит домашний и кабель в беседку и всё.
Пошел читать про "распределительные клеммы" :swoon
PS Про клеммы, правда вводные. Думаю сделать ввод в щиток - провода потребителей до вводных клемм, от них Пугв 6кв через НШвИ до автоматов. Правильно это или нет?
05.05.2024 в 15:47:37
Barnabas написал: Пошел читать про "распределительные клеммы"
Посмотрите мою схему - там как раз подобные и есть, и всё сразу станет понятно)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.05.2024 в 06:22:56
MaSeVi, огромное спасибо за пример схемы. Сейчас попробую разобраться в ней, а так же применить к моей ситуации все ваши рекомендации!
06.05.2024 в 10:11:50
Barnabas написал: MaSeVi, огромное спасибо за пример схемы. Сейчас попробую разобраться в ней, а так же применить к моей ситуации все ваши рекомендации!
Barnabas, Не за что...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.05.2024 в 09:39:07
Всем доброго времени суток!
MaSeVi написал: Barnabas написал: Ну вводной автомат стоит на 32А, ввод сделан кабелем на 6кв.
Нужно смотреть документы на подключение.
Уточнил данную информацию - Ввод сделан кабелем 2х10 АВВГ, выделяемая мощность по документам - 7 кВт, 31,8А.
Далее, использовав данные мне в этой теме рекомендации, немного переделал схему:

Хотелось бы услышать мнения экспертов о новой схеме и изменениях в ней - в правильную ли сторону движутся мои мысли? Или я чего то не улавливаю?)
Заранее спасибо!
24.05.2024 в 04:51:38
Доброго дня всем!
Переделал немного схему, финальный вариант выглядит так.
Просьба специалистов прокомментировать, правильно ли сделано или нет.
24.05.2024 в 05:14:12
Что то картинки не вставляются... :help
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу