Добрый день! Спроектировал щит на трубостойке на участок. Щит будет пластиковый. От щита в настоящее планирую подключить бытовку и розетки. В дальнейшем будет подключен дом, который сейчас буду строить. От Россетей счетчик на опоре и щит на опоре (с АВ С25 и клеммником), в левой части рисунка. Опоры ж/б, СИП. Планирую сделать систему заземления TN-C-S. Прошу посмотреть на предмет правильного составления схемы щита ЩР-0,4кВ. Спасибо.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111345

11.05.2024 в 21:21:10

От 300ма даже S может быть больше проблем, чем пользы - например, поврежденный кабель к бытовке погасит все. PE очень желательно отвести до счетчика. На верху столба по хорошему должно висеть 3шт ОПН-04

0
Аватар пользователя
Антон89

Местный

Регистрация: 27.06.2016

Москва

Сообщений: 49

11.05.2024 в 22:59:21

От 300ма даже S может быть больше проблем, чем пользы - например, поврежденный кабель к бытовке погасит все.

Тогда каждую отходящую линию защищаем УЗО?

PE очень желательно отвести до счетчика. На верху столба по хорошему должно висеть 3шт ОПН-04

Я согласен, но уже Россетями все сделано, и вряд ли что-то они будут переделывать. Может есть такой опыт, как их обязать это обеспечить?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

12.05.2024 в 07:23:28

Антон89 написал: Планирую сделать систему заземления TN-C-S.

Точкой деления PEN должна быть шина PE.

Антон89 написал: Спроектировал щит на трубостойке на участок.

Не лучше разместить щит в доме?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111345

12.05.2024 в 11:14:11

Антон89, попробуйте аргументировать рос сетям нормативами. Где-то это есть. Но ставить их не любят, потому как выходят из строя при близком разряде и их надо менять.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111345

Аватар пользователя
Антон89

Местный

Регистрация: 27.06.2016

Москва

Сообщений: 49

12.05.2024 в 11:48:16

Точкой деления PEN должна быть шина PE.

По правилам так, согласен. Но разве РБП как PEN-PE шину не надежнее использовать, чем просто шину PE, а от нее перемычку на шину N, потом уже на ком.аппараты. Потом еще одна шина N для подключения отходящих линий. В моем варианте как понимаю слабое место - это перемычка между РБП и шиной PE.

Не лучше разместить щит в доме?

Под дом только фундамент сделан, когда в него можно будет завести эл.энергию, пока не известно. А хочется уже стационарно подключить бытовку, в ней тоже не разведена электрика, но планируются потребители, для которых нужно заземление (холодильник, микроволновка). К тому же надоело переноски таскать. Решил, что такой ЩУ на трубостойке позволит решить эти вопросы, как и дальнейшее подключение дома от этого щита. К тому же, как отметил BV,

УЗИП - лучше вне дома.

Как понимаю, в целом грубых ошибок нет. Единственно, что вместо селективного УЗО, как понял, для повышения бесперебойности лучше защитить отходящие линии своими АВ+ВДТ или АВДТ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111345

12.05.2024 в 12:07:00

Антон89, у вас PEN проходит через кучу соединений (не идеально надежных). Причем, наверняка СИП заведен в счетчик. Это соединение вы обслуживать не можете, разве что контролировать нагрев тепловизором. И в этом месте случается, что отгорает. В TNCS, в этом случае на РЕ появляется опасный потенциал.....

Решение описано выше - ответвление РЕ до счетчика (и лучше с соединением с заземлением опоры - катанкой). Есть проходные блоки для безобрывного присоединения к PEN, или просто орех. Решайте с сетями... На форуме полно аналогичных тем с фото "как"...

0
Аватар пользователя
Антон89

Местный

Регистрация: 27.06.2016

Москва

Сообщений: 49

12.05.2024 в 12:21:11

BV, получается, в моей ситуации или решать с сетями и PE отводить до счетчика, или делать систему TT. Спасибо за ответ.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111345

12.05.2024 в 12:33:23

Антон89, наверху столба с абонентским отводом должны быть соединены:

  • выпуск арматуры столба
  • каталка повторного заземления
  • PEN СИП
  • PEN / N абонентского отвода.
  • РЕ ОПН-04

Ответвление РЕ от PEN и соединение с катанкой повторного заземления столба на учет не влияет.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

12.05.2024 в 13:01:39

BV, Ни разу не видел чтобы эти гадёныши из россетей выполняли подобные соединения на абонентские ответвления .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111345

12.05.2024 в 13:27:44

dokar, тоже не видел.

Но суть в том, что если "первый рубеж" на столбе не примет на себя основную часть энергии разряда, то УЗИП в щитке может с большой долей вероятности превратиться в раскаленную плазму за доли секунды еще до отключения автомата, контакты которого, к слову, могут и свариться:)

0
Аватар пользователя
Антон89

Местный

Регистрация: 27.06.2016

Москва

Сообщений: 49

12.05.2024 в 13:32:37

BV, спасибо, изучу вопрос.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111345

12.05.2024 в 13:42:18

Антон89, плавкие вставки свариться не могут.

PS Вероятность и грозовая активность - по месту.

У нас на дачах - особо сильных проблем никогда не было, но.... один раз прилетело хорошо и покосило много общественных и личных потребителей на неслабое количество денег.

0