12.05.2024 в 13:48:20
BV написал: Антон89, плавкие вставки свариться не могут.
BV, т.е. вместо вводного АВ поставить разъединитель-предохранитель?
12.05.2024 в 14:12:55
Вставки могут разрывать 100 КА, дорогие модульные автоматы пром серий только 10КА.
12.05.2024 в 16:23:07
Скорректировал схему с учетом обсуждения. ОПН пока оставляю, но наверное сразу ставить не буду, попробую решить вопрос с Россетями по организации PE до счетчика и ОПН на опоре. Но видится мне, что изменений не будет. В бытовке и доме будет свой вводной АВ и диф.защита.
12.05.2024 в 18:38:57
Антон89, ОПН с плавкими вставками, просто ставим в отдельный стальной щиток.
12.05.2024 в 19:12:29
dokar написал: Антон89, ОПН с плавкими вставками, просто ставим в отдельный стальной щиток.
dokar, и в этом щите сразу делаем ГЗШ и делим PEN? Или PEN через клеммник во второй щит? И щиты можно проводом ПВ-3 соединить?
12.05.2024 в 19:24:41
Антон89, самое важное надежность РЕ - думаю, если не "жевать", а предоставить сетевикам приличную схему и эскизы как вы делаете :applause: , и обоснование из доков выше " зачем и почему" то проблем не будет - но лучше сразу с инженером пообщаться в сетях. ОПН на столбе - скорее всего не проблема, если за Ваш счет)
Ну и подумайте о РКН, например Велрок
12.05.2024 в 19:58:11
Большое спасибо всем за обсуждение и советы!