01.06.2024 в 11:49:55
Частный дом. Система отопления, собрана зимой, заполнена антифризом. Не запускалась еще ни разу. Давление сейчас 2.6 бар. Электро котел + газовый. Обвязка полипропилен, разводка ПЕКС А. Резьбы пакованы на:
Где-то то 30-50% паковок капают, или потеют, особенно больших диаметров 1.5'
В среднем по больнице - коллеги говорят - собираем на лен с пастой и ничего не течет - и монтажник не умеет нормально паковать. Другие - лучше собирать на лен + автогерметик-прокладка (казанский или "Виктор Рейнц")
Насчет нити - "лучше лен с пастой"
И да, видно что белая нить в резьбе немного позеленела.
Также - есть немалое количество мест, где американка закручена в комбимуфту ПП. Если льна мотать от души - то латунная резьбовая вставка может или треснуть, или провернуться. Да и если потребуется выкрутить прикипевшую американку - вставку можно провернуть.
Насчет анаэробных - есть отзывы, что не очень-то дружат с антифризом. Хотя понимаю, что антифризы разной химии и с разными добавками.
Понятно, что систему надо перепаковывать - вопрос чем?
Ну и еще - дом будет отапливаться постоянно... Имеет ли смысл перейти с антифриза на воду? Антифризы разные и знаю много случаев с выпадением отложений, которые очень тяжело удалить.
Жду любых мнений, желательно практических.