06.06.2024 в 11:17:59
Делали ремонт 3 года назад, затирка эпоксидная мапей, появилась щель между лотком трапа и плиткой, затирка отошла от лотка. Шас туда карта пластиковая вылазит, подскажите как быть? Фото по ссылке
06.06.2024 в 12:05:40
Andreas7788,Для начала, напихайте в щель герметика. Если не поможет, тогда ищите причину.
06.06.2024 в 17:17:11
Грэй, какой лучше щас взять? Есть титан санитарный силиконовый этот подойдет ? Ну я так понимаю сначала надо все высушить там, после обезжирить, туда герметика. А может эпоксидный затирки лучше заделать все ?
06.06.2024 в 17:56:19
А гидро изоляционный воротник есть у этого трапа?
06.06.2024 в 18:41:06
Грэй, я еще вот что подумал может сделать как было, эпоксидной затиркой затереть ?
06.06.2024 в 20:29:48
Andreas7788, нет. если один раз треснуло, значит можно ждать дальнейшего движения неважно в какую сторону. трещина может как раскрываться так и закрываться поэтому нужно использовать упругий материал. Какое основание у поддона? Перекрытие этажа - бетон или дерево? кто внизу?
06.06.2024 в 21:56:52
Грэй, бетон, сделан из кирпича душевая ну в строительном исполнении, внизу 7 этаж.
Прикол в том, что затирка отошла от лотка душевого трапа, после чистки отпаривателем, чистили душевую паром там градусов 100, я думаю могло отойти от температуры, тк там пластик соприкасается с плиткой клеем и затиркой……. Обнаружил через дня 3-5 ну там особо не заметно было, а потом из щели пузырики, ну в целом в этой щели и стоит вода. Грешу на этот отпариватель, тк эпоксидную затирку греют же что бы убрать из швов.
06.06.2024 в 22:08:35
Andreas7788 написал: Грэй, какой лучше щас взять? Есть титан санитарный силиконовый этот подойдет ? Ну я так понимаю сначала надо все высушить там, после обезжирить, туда герметика. А может эпоксидный затирки лучше заделать все ?
Andreas7788, MS полимер, гибридный клей герметик. Затирку заменить на шов из него
06.06.2024 в 22:10:42
Если трап без воротника, или плохо сделана гидра - скоро познакомитесь с соседями с 7го, или рядом с душевой под плинтусами начнется плесень. Проверьте...
06.06.2024 в 22:54:57
Andreas7788, надо разбирать. Как всегда, в таких душевых - обычное дело, халтура в устройстве оснований. Часто используется газосиликат, гипс, и всякий мусор. И, даже если нормальная смесь, цпс, большая толщина ее ведет к трещинам.+ сложно/долго сушить. + различные "чудо-гидроизоляции, чувствительные к остаточной влажности основания...и так далее. Разбирайте плитку, подмазывание ничего не даст, только время потеряете и больше воды впитает пол.
07.06.2024 в 00:21:15
Посмотрел фото, не фига не видно.. но зя дам... Трап Алька, пластик не дружит с затирками, пох на цимент, пох на эпоксид. Причина в установке трапа, его "подняло", то есть, поставили на гипс, произошло вздутие от влаги..
Дохлая тема монтажа трапа, стяжки, проверки протечек. А все так легко...
Баш майсторът
07.06.2024 в 08:53:28
jekasus, да трап алька, а какие трапы норм ? Алька плох ?
07.06.2024 в 09:07:19
master.msk, master.msk,
Вот фото этапов работ
07.06.2024 в 09:19:40
Andreas7788, если правильно понял, сухой кирпич уложен на плиточный клей и покрыт бетоноконтактом? Каждого, из этого, достаточно, чтобы пошли трещины. Пластик трапа и трубы канализации дышат, что тоже способствует. Мембрана должна быть. Поверх бортиков.