Евгений-Мск
Евгений-Мск
Местный

Регистрация: 24.02.2014

Москва

Сообщений: 129

14.06.2024 в 15:25:12

Всем доброго дня!

Делал ремонт. Одни кондиционерщики снимая кондеи перекусили медные трубки, другие сварили трубки эти в местах перекуса, всю изоляцию сожгли(корпуса кондеев оплавили...ну, там мат просто), так и собрали.

Итог: включаешь кондей, трасса за внутренним блоком потеет, между внутренней стеной квартиры из ГКЛ и основной кирпичной начинает течь, ГКЛ понятно начинает размокать, обои и краска тоже.

Дом старый, кондеи ставили давно, и больше того, после установки дом снаружи утеплили и теперь трасса проходит между основной кирпичной стеной и внешней через утеплитель. Где именно она там идёт неизвестно. Изоляцию трассы эти деятели пожгли только на первых см 30-40 от внутреннего блока.

Поможет ли обмотка изоляцией этих первых 30-40см и фиксация их условно хомутиками,без разбора всей системы и проведения новой трассы? Изоляцию предполагаю разрезать вдоль, а герметичности добиться хомутами. Или есть лучше решение? Понятно, что лучше не резать, но хочется по возможности обойтись без вызова ещё одних кондиционерщиков для загона фреона во внешний блок для отсоединения трассы от внутреннего. Резать совсем не годится, или все же не критично?

Какой изоляцией лучше делать - полиэтиленовой, или каучуковой (черной)?

Заранее благодарен, Евгений

0
Евгений-Мск
Евгений-Мск
Местный

Регистрация: 24.02.2014

Москва

Сообщений: 129

14.06.2024 в 15:32:44

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 20982

14.06.2024 в 15:34:23

Похоже на заужение трассы, и сейчас в жару это проявляется. Если по уму, то надо перекладывать трассу одним целым куском. Термоизоляция пойдет стандартная.

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12719

14.06.2024 в 17:32:44

Евгений-Мск,

Понятно, что лучше не резать,

Изоляция - вспененный каучук и только. Резать можно смело и клеить, хомуты не нужны. Можно взять ленту и обмотать спиралью, тогда и клеить не обязательно.

0

Narrenfreiheit

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 12719

14.06.2024 в 17:35:33

sanya1965,

Похоже на заужение трассы,

Да ну?

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133500

15.06.2024 в 10:27:00

Изоляцию предполагаю разрезать вдоль, а герметичности добиться хомутами.

Хомутами герметичность не сделаешь. Надо проклеить вдоль ал скотчем, и места стыков со старой изоляцией вокруг.

Черный кфлекс лучше-мягче. Или пэ, но со слоем пленки-пароизоляции снаружи.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу