Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10380

11.07.2024 в 13:28:19

Destiny написал: Но однозначно соглашусь, что если и использовать ее - то реально - только лишь на линиях без всяких потребителей на них.

Это условие настолько очевидно, что как-то даже и не спрашивали в самом начале, отключены ли потребители. Суммарно несколько единиц техники в дежурном режиме хоть понемногу каждая, но дают утечки.

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10460

11.07.2024 в 15:52:15

Destiny написал: А все линии розеток сведены в одну линию по факту, хотя и два узо/две линии в щитке. Просто одна по факту тупиковая...

Это как? После разъединения на УЗО линии фАЗЫ и НУЛЯ не должны соединяться с линиями другого УЗО или линиями до УЗО.

0
Destiny
Destiny
Местный

Регистрация: 31.05.2014

Люберцы

Сообщений: 242

11.07.2024 в 21:37:05

второе узо с тупиковой разводкой - в никуда. Т.е. оно как бы и есть - а по сути ни для чего его и нет. Можно снять и выдернуть все провода к нему заведенные и от него отходящие. Ну ... почти выдернуть))) Оно ни за что не отвечает как выяснилось.

0
Destiny
Destiny
Местный

Регистрация: 31.05.2014

Люберцы

Сообщений: 242

11.07.2024 в 22:03:24

Мишутк написал: Суммарно несколько единиц техники в дежурном режиме хоть понемногу каждая, но дают утечки.

Ну, самое приятное, что КУЧА включенной техники может работать с этим прибором))) И только добавление одного "плохиша" всё ломает. И да, это прописано в инструкции и в посте выше я уже писал об этом: #7241351 Но все же БЕЗ нажатия кнопки УЗО как-то странно, что прибор все же срабатывал так, будто эту кнопку все же мы нажимали. Т.е. по идее даже с этой кучей потребителей - прибор должен был бы просто показать напряжение при включении в розетку и индикацию корректности ФЗН вывести... И как бы мало ли что там утечек: вагон и копеечка накопилось в линии - мы же сейчас кнопку проверки УЗО не нажали на нем? Нет, а значит эта часть его электронных мозгов не должна была бы сработать...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

11.07.2024 в 22:44:07

Destiny, резистор с лед диодом между землей и фазой подключите и будет то же самое. Не смущает, что у резистора нет кнопки?)))

0
Destiny
Destiny
Местный

Регистрация: 31.05.2014

Люберцы

Сообщений: 242

12.07.2024 в 12:39:22

BV написал: резистор с лед диодом между землей и фазой подключите

ну явно же не любого номинала? Да и вот у меня хватает приборов с дежурной лед-подветкой, которая явно тем же макаром создана. И от наличия в сети таких приборов мои УЗО вроде как не срабатывает от включения еще какого-нить нового схожего прибора...

0
Мишутк
Мишутк
Эксперт

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10380

12.07.2024 в 12:49:11

Destiny написал:

BV написал: резистор с лед диодом между землей и фазой подключите

ну явно же не любого номинала? Да и вот у меня хватает приборов с дежурной лед-подветкой, которая явно тем же макаром создана. И от наличия в сети таких приборов мои УЗО вроде как не срабатывает от включения еще какого-нить нового схожего прибора...

Явно не таким же.

Еще раз. У тестера отсуствует автономное питание. У тестера заявлена функция индицировать ситуацию "отсутствие нейтрали". Для включения индикации данной аварии необходимо пропустить ток через фазу и землю. Это хоть и минимальная, но утечка. Скорее всего тестеру достаточно тока не выбивающего минимальное бытовое УЗО 10мА. Но если линия уже течет, то добавка от тестера приведет к срабатыванию защиты.

0
Destiny
Destiny
Местный

Регистрация: 31.05.2014

Люберцы

Сообщений: 242

12.07.2024 в 15:06:32

Ок, принято. Всем спасибо)))

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

12.07.2024 в 17:53:52

Destiny написал:

BV написал: резистор с лед диодом между землей и фазой подключите

ну явно же не любого номинала? Да и вот у меня хватает приборов с дежурной лед-подветкой, которая явно тем же макаром создана. И от наличия в сети таких приборов мои УЗО вроде как не срабатывает от включения еще какого-нить нового схожего прибора...

Destiny, ну не на землю же!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу