Аватар пользователя
Destiny

Местный

Регистрация: 31.05.2014

Люберцы

Сообщений: 242

09.07.2024 в 22:45:56

Приветствую! Попал в руки один аппарат: КВТ Proline КТ106D Понятно дело, что это перелицевание какой-то китайской аналогии. На Алике по его картинке можно кучу разных названий найти... НО! главное же то, что аппарат есть и должен работать? Причем как - при простом включении в розетку - индикаторами показать как обстоит дело с тремя жилами: всё ли подведено к свои местам. Ноль, фаза, земля - всё ли есть и где надо. Должен показать напряжение текущее (+- адекватное, а не число с потолка). А при нажатии кнопки теста УЗО - проверить работоспособность УЗО, защищающего линию, в которой я выбрал розетку для тестирования. Вроде всё? Вроде логично. Запускаем тесты: Включаю в розетку, что стоит в щитке - все ок. Включаю в первую попавшуюся розетку на кухне - и вырубает узо этой линии, в другую - другое узо той, другой линии. И так по всей квартире подопытного.

Вопрос - это тестер сломавшийся или что?

Если не заметно уточняю: кнопку тест никто не нажимал! Просто едва дотрагивались вилкой тестера до контактов розетки - даже втыкнуть не успевали - и всё! Щелчок и "гаснет свет" образно...

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9775

10.07.2024 в 10:44:44

В этих розетках какие-нибудь потребители с заземленной вилкой работают? А не с заземленной? Мы сейчас ищем проблему в квартире или тестируем прибор? В других квартирах прибор работает номально? Тест УЗО на розетке в щитке прибором проходит? Через длинный удлиннитель в той же розетке проходит?

Схема щитка с номиналами как должно быть, фото щитка как оно есть. Прозвонка отцепленной от автоматов линии.

0
Аватар пользователя
калямба

Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 395

10.07.2024 в 11:24:08

Destiny написал: Вроде логично. Запускаем тесты: Включаю в розетку, что стоит в щитке - все ок. Включаю в первую попавшуюся розетку на кухне - и вырубает узо этой линии, в другую - другое узо той, другой линии. И так по всей квартире подопытного. Вопрос - это тестер сломавшийся или что?

Фаза в розетке слева. Для пробы перевернуть тестер вверх ногами. При желании поменять провода местами во всех розетках (слева ноль - справа фаза).

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9775

10.07.2024 в 12:05:53

Одно из гипотетических предположений. Если ни одна розетка в квартире не работает и вы лечите именно эту проблему (выбивает УЗО при подключении потребителя) и тестер ведет себя точно так же - только втыкаем и все. То сиптомы перепутывания PE и N (или еще хуже PE и L) во всех розетках, но скорее всего где-то в коммутации поближе к щитку.

0
Аватар пользователя
Destiny

Местный

Регистрация: 31.05.2014

Люберцы

Сообщений: 242

10.07.2024 в 13:57:51

Мишутк написал: В этих розетках какие-нибудь потребители с заземленной вилкой работают? А не с заземленной?

Да, есть и такие и другие. Но это на что должно влиять? Конечно по правилам использования этого тестера предварительно надо убедиться, что ничего не воткнуто - так написано, да. Но это же к вероятности "слома" устройства относится, если вдруг мы решим проверить отключаемость линии по УЗО. НО! при простом включении в розетку - этот же прибор НИЧЕГО с сетью не должен делать - кроме как снимать показания напряжения и отображать их. Или что?

Мишутк написал: Мы сейчас ищем проблему в квартире или тестируем прибор? В других квартирах прибор работает номально?

Начиналась эпопея с малого - просто для интересу проверить что/как работает ли вообще этот тестер. А вот сейчас и в сомнениях все: либо тестер гавно, либо с сетью кто-то что-то совсем нехорошее сделал и в этой отдельной квартире может быть всякое хреновое... ХОТЯ, надо заметить, до этого же все стоящие УЗО в щитке не срабатывали просто так... А тут тестер их выбивает...

Мишутк написал: Тест УЗО на розетке в щитке прибором проходит? Через длинный удлинитель в той же розетке проходит?

Да, да.

Мишутк написал: Схема щитка с номиналами как должно быть, фото щитка как оно есть. Прозвонка отцепленной от автоматов линии.

Ну, как бы квартира не у меня под боком)) с ходу этого не найти. Точнее схемы точно не было. Фото - ну наверное прислать мне смогут. Но оно что будет отражать? Рукотворчество? Вполне вероятно)) Даже очень)) НО (как самый излюбленный вариант отмазок) - но ведь без этого тестера все же работало и работает - и ничего нигде не коротит...

калямба написал: Фаза в розетке слева. Для пробы перевернуть тестер вверх ногами. При желании поменять провода местами во всех розетках (слева ноль - справа фаза).

Хм, ну тут мы разберёмся лишь с тем - ЧТО индикаторы тестера показывать будет. А он показывает норм, если в щитовую розетку включаться. Ну и местоположение фазы/нуля - явно не способно коротить УЗО на всю линию. Проверялось и перевёртыванием прибора - в щитовой от этого ничего не ломается.

Мишутк написал: и вы лечите именно эту проблему (выбивает УЗО при подключении потребителя)

Именно при подключении настоящих потребителей - ничего не выбивает. Только с этим тестером. Вот может просто он слегка "того"?

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9775

10.07.2024 в 14:45:48

Destiny написал: Именно при подключении настоящих потребителей - ничего не выбивает. Только с этим тестером. Вот может просто он слегка "того"?

Погоняйте его в других квартирах.

Повесьте щитовую розетку в щитке на линию выбиваемых автоматов параллельно линии. Проверьте. И повторите с отключенной линией (по всем 3 жилам отключенной).

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10215

10.07.2024 в 15:52:28

Destiny написал: Только с этим тестером. Вот может просто он слегка "того"?

Вскрытие покажет.

Destiny написал: Если не заметно уточняю: кнопку тест никто не нажимал!

А вы нажмите и проверьте, не подключая ни куда, есть небольшой щелчок? Если щелчка/тактильного ощущения нет, то возможно кнопка неисправна и замыкает контакт, а УЗО справедливо отключается.

А в щите возможно розетка к УЗО и не подключена вовсе и отключаться просто нечему.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9775

10.07.2024 в 18:27:27

ser000 написал: А в щите возможно розетка к УЗО и не подключена вовсе и отключаться просто нечему.

Написано выше, что тест на розетке в щите проходит. Т.е. УЗО срабатывает в момент нажатия кнопки на тестере.

Пока могу предположить уже существующую утечку в линиях, которая суммируется с врожденной постоянной утечкой в приборе. А в щитовой розетке утечки по линии нет, поэтому добавка утечки в приборе проблем не вызывает. В данном предположении и прибор веселый и линии не совсем здоровые (проводка или УЗО).

0
Аватар пользователя
Destiny

Местный

Регистрация: 31.05.2014

Люберцы

Сообщений: 242

10.07.2024 в 20:56:28

Отключили термоспот на длинном удлинителе и всё стало норм... Такую "мелочь" даже не посчитали за прибор, что надо отключить... Да и удлинитель был почти запрятан)))) Пробивает тен в нем что ли. Очень похоже же, логично? А все линии розеток сведены в одну линию по факту, хотя и два узо/две линии в щитке. Просто одна по факту тупиковая... Короче проблем по шею и чуть больше...

Кнопка на тестере, кстати, просто прожимается, но "кликов", что если честно, мешает пониманию. НО проверку свою выполняет. УЗО отрабатывало после "потери плохиша в сети" по нажатию.

И вскрывать все же скорее нельзя)) Ибо если что - его еще можно было бы вернуть в магаз.

И да - в другой квартире (чел сходил-напросился) все просто штатно сработало с тестером.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109465

11.07.2024 в 10:30:14

У тестера есть питание индикации с фазы на землю. Это небольшая утечка. И с фазы на ноль - не утечка.

Утечки - сумма нормальных утечек прибора, линии, устройств в розетках. У приборов с тэнами нормальная! утечка немного больше обычно. А может где и влажно внутри. И одно узо на всю квартиру - узо на грани - допустим утечки 13 ма, из них 5ма термопот, а утечка-индикация тестера 4ма. А узо срабатывает при 15-16ма. Прибор - игрушка/индикатор для проверки розеток с отключенными потребителями на линии.

Не надо ждать от него чудес

0
Аватар пользователя
Destiny

Местный

Регистрация: 31.05.2014

Люберцы

Сообщений: 242

11.07.2024 в 13:20:20

Чудес и не ждали. Реально, максимум что думалось - это убедиться, что земля везде есть, ибо для удивления реально везде фаза справа была заведена - т.е. индикацией показывало всегда что всё НОРМ. Ну и тот факт, что без "плохиша" всё же везде тест на УЗО "срабатывал" его: вполне себе достаточно обрадовал. Так что Чудо-не чудо, но работоспособность (хоть может и на грани) - но всей схемы квартиры мы увидели. ИМХО, нельзя сказать, что это совершенно бессмысленно всё было. Вполне норм))

Но однозначно соглашусь, что если и использовать ее - то реально - только лишь на линиях без всяких потребителей на них.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9775

11.07.2024 в 13:28:19

Destiny написал: Но однозначно соглашусь, что если и использовать ее - то реально - только лишь на линиях без всяких потребителей на них.

Это условие настолько очевидно, что как-то даже и не спрашивали в самом начале, отключены ли потребители. Суммарно несколько единиц техники в дежурном режиме хоть понемногу каждая, но дают утечки.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10215

11.07.2024 в 15:52:15

Destiny написал: А все линии розеток сведены в одну линию по факту, хотя и два узо/две линии в щитке. Просто одна по факту тупиковая...

Это как? После разъединения на УЗО линии фАЗЫ и НУЛЯ не должны соединяться с линиями другого УЗО или линиями до УЗО.

0
Аватар пользователя
Destiny

Местный

Регистрация: 31.05.2014

Люберцы

Сообщений: 242

11.07.2024 в 21:37:05

второе узо с тупиковой разводкой - в никуда. Т.е. оно как бы и есть - а по сути ни для чего его и нет. Можно снять и выдернуть все провода к нему заведенные и от него отходящие. Ну ... почти выдернуть))) Оно ни за что не отвечает как выяснилось.

0
Аватар пользователя
Destiny

Местный

Регистрация: 31.05.2014

Люберцы

Сообщений: 242

11.07.2024 в 22:03:24

Мишутк написал: Суммарно несколько единиц техники в дежурном режиме хоть понемногу каждая, но дают утечки.

Ну, самое приятное, что КУЧА включенной техники может работать с этим прибором))) И только добавление одного "плохиша" всё ломает. И да, это прописано в инструкции и в посте выше я уже писал об этом: #7241351 Но все же БЕЗ нажатия кнопки УЗО как-то странно, что прибор все же срабатывал так, будто эту кнопку все же мы нажимали. Т.е. по идее даже с этой кучей потребителей - прибор должен был бы просто показать напряжение при включении в розетку и индикацию корректности ФЗН вывести... И как бы мало ли что там утечек: вагон и копеечка накопилось в линии - мы же сейчас кнопку проверки УЗО не нажали на нем? Нет, а значит эта часть его электронных мозгов не должна была бы сработать...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу