Мишутк написал:
В этих розетках какие-нибудь потребители с заземленной вилкой работают? А не с заземленной?
Да, есть и такие и другие. Но это на что должно влиять? Конечно по правилам использования этого тестера
предварительно надо убедиться, что ничего не воткнуто - так написано, да. Но это же к вероятности "слома"
устройства относится, если вдруг мы решим проверить отключаемость линии по УЗО.
НО! при простом включении в розетку - этот же прибор НИЧЕГО с сетью не должен делать - кроме как снимать
показания напряжения и отображать их. Или что?
Мишутк написал:
Мы сейчас ищем проблему в квартире или тестируем прибор? В других квартирах прибор работает номально?
Начиналась эпопея с малого - просто для интересу проверить что/как работает ли вообще этот тестер.
А вот сейчас и в сомнениях все: либо тестер гавно, либо с сетью кто-то что-то совсем нехорошее сделал
и в этой отдельной квартире может быть всякое хреновое...
ХОТЯ, надо заметить, до этого же все стоящие УЗО в щитке не срабатывали просто так... А тут тестер их выбивает...
Мишутк написал:
Тест УЗО на розетке в щитке прибором проходит? Через длинный удлинитель в той же розетке проходит?
Да, да.
Мишутк написал:
Схема щитка с номиналами как должно быть, фото щитка как оно есть. Прозвонка отцепленной от автоматов линии.
Ну, как бы квартира не у меня под боком)) с ходу этого не найти. Точнее схемы точно не было. Фото - ну наверное прислать мне
смогут. Но оно что будет отражать? Рукотворчество? Вполне вероятно)) Даже очень))
НО (как самый излюбленный вариант отмазок) - но ведь без этого тестера все же работало и работает - и ничего нигде не коротит...
калямба написал:
Фаза в розетке слева. Для пробы перевернуть тестер вверх ногами. При желании поменять провода местами во всех розетках (слева ноль - справа фаза).
Хм, ну тут мы разберёмся лишь с тем - ЧТО индикаторы тестера показывать будет. А он показывает норм, если в щитовую розетку включаться.
Ну и местоположение фазы/нуля - явно не способно коротить УЗО на всю линию. Проверялось и перевёртыванием прибора - в щитовой от этого ничего не ломается.
Мишутк написал:
и вы лечите именно эту проблему (выбивает УЗО при подключении потребителя)
Именно при подключении настоящих потребителей - ничего не выбивает. Только с этим тестером. Вот может просто он слегка "того"?