region116
region116
Новичок

Регистрация: 19.05.2018

Альметьевск

Сообщений: 80

11.07.2024 в 10:36:58

На кабеле 4 квадрата случайно соединил фазу и ноль кратковременно. Произошло короткое замыкание, отработали все автоматы до вводного. Концы кабеля обгорели. Автомат обратно включил, на фазном проводе индикаторной отверткой прикаснулся, индикатор светится. Подскажите не мог ли при такой ситуации провод в штробе поплавится или обгореть или повредится автомат?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9704

11.07.2024 в 10:38:55

region116 написал: Подскажите не мог ли при такой ситуации провод в штробе поплавится или обгореть или повредится автомат?

Чем толще провод - тем меньше вероятность. В данном случае она околонулевая.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127298

11.07.2024 в 10:46:34

region116, АВ рассчитан на некоторое кол-во отключений по КЗ. Ресурс стал на 1 раз меньше. Кабелю ничего не стало, если линейный АВ до 32А. Если 40 - может и нагрелся чуть более положенного.

В итоге - ничего страшного

0
region116
region116
Новичок

Регистрация: 19.05.2018

Альметьевск

Сообщений: 80

11.07.2024 в 10:51:00

Автомат да на 40

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9704

11.07.2024 в 10:58:46

region116 написал: Автомат да на 40

На четвёрку - слишком оптимистично.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127298

11.07.2024 в 12:33:00

region116 написал: Автомат да на 40

region116, 32 максимум

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 10546

11.07.2024 в 12:56:09

От расстояния зависит

0

Narrenfreiheit

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21480

11.07.2024 в 19:03:51

BV написал: АВ рассчитан на некоторое кол-во отключений по КЗ. Ресурс стал на 1 раз меньше.

Ну да. Из нескольких сотен.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127298

11.07.2024 в 19:38:08

MADONNA написал: От расстояния зависит

MADONNA, что зависит?)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127298

11.07.2024 в 19:39:26

Radio написал:

BV написал: АВ рассчитан на некоторое кол-во отключений по КЗ. Ресурс стал на 1 раз меньше.

Ну да. Из нескольких сотен.

Radio, ТС не назвал автомат. Может там самая дешевка. Некоторые дифы и один раз не могут сработать)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21480

11.07.2024 в 19:42:35

BV написал: Может там самая дешевка.

Даже у самой дешевки.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.