Аватар пользователя
Sergei88

Местный

Регистрация: 14.07.2024

Москва

Сообщений: 23

14.07.2024 в 17:39:11

Здравствуйте. Хрущевка, проводка заменена с алюминия на медь. Газа нет, есть электрическая плита. От счетчика до квартирного щитка заходит кабель 6мм2. На лестничной клетке в щитке стоят советские автоматы на свет, розетки и плиту. 40А на плиту и по 16А на свет и розетки. От лестничного щитка до счетчика нет возможности заменить кабель (пока). Подскажите, какой номинал вводного автомата нужно установить в щиток в квартире? С32А подойдет? Или это много/мало? Другие автоматы на линиях В16А розетки, В10А кондиционер, В6А свет. + 2 дифавтомата С25А 30мА и реле напряжения 40А.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

14.07.2024 в 18:04:03

Sergei88, 40А.

Sergei88 написал: 2 дифавтомата С25А 30мА

На что?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

14.07.2024 в 18:06:03

Ввод с электро плитами - 40-50А.Везде по разному

Кабель надо 10мм2

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4144

14.07.2024 в 18:11:55

Ставьте 63 А, не ошибётесь.

0
Аватар пользователя
Sergei88

Местный

Регистрация: 14.07.2024

Москва

Сообщений: 23

14.07.2024 в 18:30:18

MaSeVi написал: Sergei88, 40А.

Sergei88 написал: 2 дифавтомата С25А 30мА

На что?

MaSeVi, автоматы, дифы и реле планирую ставить EKF. Можете поделиться мнением о данной фирме? Знаю, что в идеале ставить нужно ABB и иже с ними, но наверное легко нарваться на подделку + ценник сейчас на них совсем не радует. Один диф на 3 линии B16A (комнаты), другой на В16A ванную/туалет. Забыл еще написать, что еще один, третий получается, на кухню. Правда какой номинал нужен не знаю.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

14.07.2024 в 18:47:01

Sergei88 написал: Один диф на 3 линии B16A (комнаты), другой на В16A ванную/туалет

Может УЗО всё-таки?

Sergei88 написал: планирую ставить EKF. Можете поделиться мнением о данной фирме?

Замените на IEK, Systeme Electric, Chint.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Sergei88

Местный

Регистрация: 14.07.2024

Москва

Сообщений: 23

14.07.2024 в 19:22:49

MaSeVi написал:

Sergei88 написал: Один диф на 3 линии B16A (комнаты), другой на В16A ванную/туалет

Может УЗО всё-таки?

Sergei88 написал: планирую ставить EKF. Можете поделиться мнением о данной фирме?

Замените на IEK, Systeme Electric, Chint.

MaSeVi, а в чем принципиальная разница узо или диф? Или тут вопрос только в цене? Диф вроде дороже УЗО стоит. Просто как мне объяснили, если в квартире нет заземления, то брать нужно электронно-механический диф. Что бы оно сработало при отвале нуля (вроде я так понял). И я не нашел у ekf электромеханического узо, поэтому выбрал диф. Вроде так все было, если ничего не путаю. P.S ekf будет даже хуже, чем iek? А то как раз про иек я слышал много негативных отзывов. Что они из коробки уже не работают.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

14.07.2024 в 19:29:28

Sergei88 написал: Просто как мне объяснили, если в квартире нет заземления, то брать нужно электронно-механический диф. Что бы оно сработало при отвале нуля (вроде я так понял).

Не совсем верно.

Sergei88 написал: поэтому выбрал диф.

Он тоже электронный.

Sergei88 написал: а в чем принципиальная разница узо или диф?

Диф это УЗО + автомат в одном корпусе.

Sergei88 написал: ekf будет даже хуже, чем iek?

Не будет, а есть.

Sergei88 написал: А то как раз про иек я слышал много негативных отзывов. Что они из коробки уже не работают.

А Вы не слушайте, прошли те времена, когда что-то не работало прямо из коробки)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Sergei88

Местный

Регистрация: 14.07.2024

Москва

Сообщений: 23

14.07.2024 в 19:38:31

MaSeVi написал: Не совсем верно.

И тем не менее, при выборе того же УЗО, с учетом того, что в квартире нет заземления. Будет стоят реле напряжения (кстати по нему тоже хотелось бы послушать совет, какое лучше выбрать), нужно смотреть именно на электронно-механические? Или нет разницы?

MaSeVi написал: Он тоже электронный.

Я выбрал АВДТ-63, он эл-мех.

MaSeVi написал: Диф это УЗО + автомат в одном корпусе.

Да, это я знаю. Просто решил уточнить, конкретно в моем случае почему нужно нужно именно УЗО, а не ДИФ.

А на какую серию iek нужно обратить внимание? Я всегда думал, что iek это что-то вроде tdm, decraft.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

14.07.2024 в 19:45:15

Sergei88 написал: Я выбрал АВДТ-63, он эл-мех.

Не верьте.

Sergei88 написал: почему нужно нужно именно УЗО, а не ДИФ.

А зачем? После дифа, у которого есть автомата, ещё группа автоматов (и это не считая, что есть ещё и вводной АВ). Либо сразу всё на дифах, либо связка УЗО+ кучка АВ.

Sergei88 написал: Я всегда думал, что iek это что-то вроде tdm, decraft.

Кстати, или декрафт ещё. TDM - дно.

Sergei88 написал: нужно смотреть именно на электронно-механические?

Есть электронные, есть электромеханические.

Sergei88 написал: И тем не менее, при выборе того же УЗО, с учетом того, что в квартире нет заземления.

Принцип выбора УЗО никак не связан с заземлением, просто одно дополняет другое. Реле напряжения, да любое, сейчас все примерно одинаковы: Новатек, Welrok, Меандр...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Sergei88

Местный

Регистрация: 14.07.2024

Москва

Сообщений: 23

14.07.2024 в 20:02:55

MaSeVi, понял, спасибо! А номинал УЗО на группу из трех автоматов B16A нужно выбирать таким образом, что бы он был равный или не менее суммы этих трех автоматов? Т.е в моем случае В16А*3=48А. Соответственно УЗО для этой группы должно быть не менее 48А. У того же chint не нашел на 50А. Следовательно ближайшее это 63А.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

14.07.2024 в 20:27:46

Sergei88 написал: Т.е в моем случае В16А*3=48А.

Интересно, где Вы такие токи найдёте?))) Вам достаточно УЗО 40А, везде причём.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

14.07.2024 в 20:30:19

Sergei88 написал: MaSeVi, понял, спасибо! А номинал УЗО на группу из трех автоматов B16A нужно выбирать таким образом, что бы он был равный или не менее суммы этих трех автоматов? Т.е в моем случае В16А*3=48А. Соответственно УЗО для этой группы должно быть не менее 48А. У того же chint не нашел на 50А. Следовательно ближайшее это 63А.

Sergei88, Снова пурга, про номинал УЗО. Но исходите из номинала вводного автомата.

0
Аватар пользователя
Sergei88

Местный

Регистрация: 14.07.2024

Москва

Сообщений: 23

14.07.2024 в 20:43:09

Спасибо, мужчины! И еще вопрос - слышал, что во влажные зоны ставят узо 10мА. А не будет ли его выбивать, когда будет работать стиралка, а жена параллельно включит фен? Или ставить везде узо 30мА и не заморачиваться? Напомню, земли нет. В семье жена, несовершеннолетний ребенок. Водонагревателей нет. Ванной тоже, только душевая (т.е с подключенным к зарядке телефоном никто не плескается в воде). А еще прочитал, что бывают такие хитродельные соседи, которые то ли делают землю на стояки, то ли просто как-то воруют электричество. И в один прекрасный момент, живя с таким соседом можно отбросить коньки, принимая душ либо банально коснувшись водяного полотенцесушителя. От такого никак нельзя защититься?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

14.07.2024 в 20:43:48

Sergei88 написал: Или ставить везде узо 30мА и не заморачиваться?

Или...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу