V960
V960
Новичок

Регистрация: 15.07.2024

Москва

Сообщений: 4

15.07.2024 в 18:49:33

Хочу нарастить несущую стену в 1.5 кирпича с целью уменьшить дверной проём. Привязываю кладку к несущей стене каждый третий ряд арматурой 10. Кирпич пустотелый, если это важно. Возникли вопросы:

  1. Можно ли так выполнять привязку?
  2. Примыкание верхнего ряда к перемычке зачеканить раствором или запенить?
  3. Не нарушаю ли я что-нибудь из СНиП?

0
DrPilman
DrPilman
Эксперт

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

16.07.2024 в 14:01:46

V960, а можете сфотографировать более подробно узкую полоску на плитах перекрытия? Вы свою новую кладку делаете как раз на неё.

0
V960
V960
Новичок

Регистрация: 15.07.2024

Москва

Сообщений: 4

16.07.2024 в 18:02:59

Там просто промежуток между плит, залитый бетоном. Может по этому фото будет понятно:

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20984

16.07.2024 в 18:31:51

V960 1) можно 2) как вам будет удобно. 3) не нарушаете, , вроде бы. ничего

0
V960
V960
Новичок

Регистрация: 15.07.2024

Москва

Сообщений: 4

16.07.2024 в 22:45:59

Грэй написал: V960 1) можно 2) как вам будет удобно. 3) не нарушаете, , вроде бы. ничего

Грэй, благодарю за помощь, сложил колонну, теперь спокоен.