Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

24.07.2024 в 09:50:24

Inter, ток уравнивания может достигать десятков ампер. При подгорании нуля стояка в подвале - почти весь ток пойдет через вашу землю и она тупо сгорит. Ток уравнивания - у тока в нулевом проводнике появится новый маршрут через трубу стояка.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3192

24.07.2024 в 17:50:19

А что тогда делать с ванной? Ведь к ней в старых панельных домах приболчена металлическая полоса, приваренная к арматуре здания. Допустим, делаем ремонт в квартире, меняем проводку, в ванной организовали ДСУП, подсоединяем стиралку, стояки ХВС и ГВС пока не трогаем. Обрезать полосу и прикрутить провод к ванне?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3256

24.07.2024 в 18:43:06

Inter написал: Обрезать полосу и прикрутить провод к ванне?

Надёжно грохнет человека между смесителем и ванной. В точности как на картинке 1934 года:

Я бы в такой квартире стиралку в ванной не ставил вообще. Найти место на кухне, ДСУП не делать.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3192

24.07.2024 в 18:52:24

На картинке путь тока по воде или по стальным водопроводным трубам и чугунной канализации?

AlexeyL написал: Я бы в такой квартире стиралку в ванной не ставил вообще

Но положение вещей, к сожалению, таково. У 99% жителей таких квартир стиралка в ванной

AlexeyL написал: ДСУП не делать

Значит полосу не трогать?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3256

24.07.2024 в 19:45:39

Inter написал: Но положение вещей, к сожалению, таково. У 99% жителей таких квартир стиралка в ванной

Это не положение вещей, а добровольный, свободный выбор хозяев квартиры. Проектом квартиры автоматическая стиральная машина не предусмотрена, вписать её на кухне не сложнее, чем в ванной.

Inter написал: Значит полосу не трогать?

Полосу однозначно не трогать. В этом месте разность потенциалов особенно опасна, см. картинку.

Inter написал: На картинке путь тока по воде или по стальным водопроводным трубам и чугунной канализации?

Насколько я понимаю, по стальному водопроводу и по слою мыльной грязи в трубе канализации.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3192

24.07.2024 в 19:52:22

Пластиковая разводка в квартире исправляет ситуацию?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

24.07.2024 в 19:54:09

Inter, ДСУП в домах с 4х проводныим стояком не предусмотрена и не делается. Положение вещей - ведро с мотором с двойной изоляцией без земли, остальное на ваш страх и риск, т.е. стиралка класса 1 с землей.

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1849

26.07.2024 в 03:00:56

главное заземление, а с какой стороны фаза с нулём не важно!)