День добрый,

Такой вопрос: на стене под внутренним блоком есть подтеки, при застывании образуются коричневые пятна. Во время работы видно, что под нижним краем блока собирается влага Что это может быть и как исправить? Внутренний блок - Hitachi RAC -35RPE

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119570

Vad
Vad
Местный

Регистрация: 01.03.2011

Москва

Сообщений: 136

27.07.2024 в 15:53:20

BV написал: Vad,вы курите?

BV,

Если это вопрос в смысле "не курю ли я что-то, что задаю такие вопросы" - то нет )

Да и в принципе в квартире никто не курит.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119570

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119570

27.07.2024 в 19:03:29

Ну очевидно - потеки конденсата. Мог выход из дренажного лотка засориться и по плохо заделанной штробе течет вдоль дренажа. Коричневое - или ржавчина, или в воздухе что-то есть и оседает вместе с влагой в конденсат. Вскрытие покажет.

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5694

27.07.2024 в 23:42:04

Vad, Если сами хотите это исправить,нужно снять корпус внутреннего блока и все будет видно,откуда течет.