elef_em
elef_em
Новичок

Регистрация: 05.08.2024

Ставрополь

Сообщений: 5

05.08.2024 в 17:26:01

Уважаемые специалисты по отоплению, подскажите пожалуйста прав ли знакомый сантехник; ситуация следующая - произвожу замену полов на лагах на пол с бетонной стяжкой; при вскрытии полов обнаружилась пластиковая 32-я труба отопления, которая была подвешена на веревках за лаги; лаги убрали, под эту трубу подложили красный кирпич без дырочек, соединили его раствором, на трубу одели серый утеплитель (кроме стыков), обмотали армированным скотчем (как на фото); сверху засыпали желтым песком (примерно 30-40 см) и сверху песка будет бетонная стяжка сантиметров 7-10; я переживаю не лопнет ли эта труба и места соединений от даваления, может нужно всё раскопать и обложить эту трубу кирпичем со всех сторон, а знакомый сантехник говорит, что ничего делать не надо, мол не раздавит ничего; люди в стяжку сейчас все трубы прячут без утеплителя и всё нормально, мол раздавить может трубу десятку канализационную, прав он или нет в моём случае?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138180

05.08.2024 в 18:34:04

Опоры под трубой не надо если она лежит на песке. По опорам может протереться от тепловых перемещений. Но это очень не быстрый процесс.

Срок службы пп ограничен - температура, давление.

Производители разные. Можно было бы и поменять на новую хорошего производителя.

Ну и.... Можно бы было переделать - проложить в футляре для лёгкой замены потом....

Это частный дом или квартира?

0
sereza
sereza
Ментор

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 6909

05.08.2024 в 22:12:26

elef_em написал: я переживаю не лопнет ли эта труба и места соединений от даваления,

Лопнет, если не в первый сезон, то через пару-тройку лет, причём сразу вы об этом не узнаете, а только тогда когда трещины лавинообразно разойдутся и вода потечёт под рабочим давлением. У ПП конячая температурная деформация и труба то натянута как струна, то выгибается волнами с амплитудой на два-три диаметра.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138180

06.08.2024 в 00:50:44

sereza, если торцам пп трубы есть куда двигаться примерно на 1см - то выгибать её не будет. Если есть теплоизоляции на торцах - то в целом этого достаточно. Есть или нет - ключевой вопрос. Раздавить через слой песка на плоскости из кирпичей - нереально. Хотя можно было просто уложить на трамбованный песок

0
elef_em
elef_em
Новичок

Регистрация: 05.08.2024

Ставрополь

Сообщений: 5

06.08.2024 в 11:15:14

BV написал: Опоры под трубой не надо если она лежит на песке. По опорам может протереться от тепловых перемещений. Но это очень не быстрый процесс.

Срок службы пп ограничен - температура, давление.

Производители разные. Можно было бы и поменять на новую хорошего производителя.

Ну и.... Можно бы было переделать - проложить в футляре для лёгкой замены потом....

Это частный дом или квартира?

BV,частный дом

0
elef_em
elef_em
Новичок

Регистрация: 05.08.2024

Ставрополь

Сообщений: 5

06.08.2024 в 11:19:08

BV написал: sereza, если торцам пп трубы есть куда двигаться примерно на 1см - то выгибать её не будет. Если есть теплоизоляции на торцах - то в целом этого достаточно. Есть или нет - ключевой вопрос. Раздавить через слой песка на плоскости из кирпичей - нереально. Хотя можно было просто уложить на трамбованный песок

BV, в теплоизоляции только сама труба, соединители находятся не в теплоизоляции; как теперь лучше поступить?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138180

06.08.2024 в 11:28:54

elef_em написал:

BV написал: sereza, если торцам пп трубы есть куда двигаться примерно на 1см - то выгибать её не будет. Если есть теплоизоляции на торцах - то в целом этого достаточно. Есть или нет - ключевой вопрос. Раздавить через слой песка на плоскости из кирпичей - нереально. Хотя можно было просто уложить на трамбованный песок

BV, в теплоизоляции только сама труба, соединители находятся не в теплоизоляции; как теперь лучше поступить?

elef_em, обмотать теплоизоляцией с помощью скотча. Она там нужна в качестве футляра для обеспечения подвижности. К слову в проходках стен, перекрытий должны быть гильзы от перетирания трубы о конструкцию.

0
elef_em
elef_em
Новичок

Регистрация: 05.08.2024

Ставрополь

Сообщений: 5

06.08.2024 в 11:48:26

BV написал:

elef_em написал:

BV написал: sereza, если торцам пп трубы есть куда двигаться примерно на 1см - то выгибать её не будет. Если есть теплоизоляции на торцах - то в целом этого достаточно. Есть или нет - ключевой вопрос. Раздавить через слой песка на плоскости из кирпичей - нереально. Хотя можно было просто уложить на трамбованный песок

BV, в теплоизоляции только сама труба, соединители находятся не в теплоизоляции; как теперь лучше поступить?

elef_em, обмотать теплоизоляцией с помощью скотча. Она там нужна в качестве футляра для обеспечения подвижности. К слову в проходках стен, перекрытий должны быть гильзы от перетирания трубы о конструкцию.

BV, спасибо за совет! а насколько плотно теплоизоляция должна обхватывать соединители и трубу? а то может и саму трубу перемотать по другому? дальше в стену уходит уже металическая труба, на пластиковая

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138180

06.08.2024 в 12:00:29

elef_em, плотно чтоб песок не попал. А так не надо притягивать.

И вообще.... Советы вслепую - не хорошо. У трубы должна быть возможность двигаться и температурные компенсаторы на торцах, или посередине - Г, П, или О образные.

0
elef_em
elef_em
Новичок

Регистрация: 05.08.2024

Ставрополь

Сообщений: 5

06.08.2024 в 16:42:54

BV написал: elef_em, плотно чтоб песок не попал. А так не надо притягивать.

И вообще.... Советы вслепую - не хорошо. У трубы должна быть возможность двигаться и температурные компенсаторы на торцах, или посередине - Г, П, или О образные.

BV, если уже раскапывать, тогда может всё таки будет лучше обложить трубу кирпичем/брусчаткой(осталась от двора) со всех сторон(верхний ряд, закрывающий трубу не цементировать)?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138180

06.08.2024 в 16:50:51

Может... Если это поможет сменить трубу без раскопок. И если песок не утечет постепенно через щели в туннель.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу