16.08.2024 в 18:47:30
У меня в некоторых розетках напряжение между выводами заземления и линией/нейтралью/батареей отопления - 110в. Подозреваю что имеет место быть обрыв (или просто не подключали) Квартира -вторичка. Никаких проектов электроснабжения, схем и прочего нет. И предыдущие владельцы ничего не знают. Что делать? Как искать такие обрывы?
16.08.2024 в 20:15:33
dibalavs, как искать то, что возможно не делали вовсе?)
16.08.2024 в 20:51:10
BV написал: dibalavs, как искать то, что возможно не делали вовсе?)
BV, возможно и не делали. Но меня смущают 2 вещи 1) в розетках присутствует земляной провод (хотя в щитке его я не видел) 2) в паре розеток на кухне - заземление правильное (там 0-й потенциал)
16.08.2024 в 21:12:14
dibalavs, По вашей информации невозможно давать адекватные ответы. Это игра в угадайку. А допрашивать партизан я сегодня не в настроении.
Найдите грамотного электрика и вам все объяснят и сделают, если это возможно.
Вас не смущает, что многие работники, кто проводит проводку имеют весьма мутные представления о нормативах, и электро безопасности? И те, чьи шаловливые ручки делали вашу проводку...
И вашим словам я не верю - непонятно какой вообще щиток, также непонятно - можете вы вообще увидеть - имеете ли знания и опыт?
Не столь давно был в доме, где и председатель ТСЖ и штатный электрик на голубом глазу всем твердили, что в этом доме земли (точнее 5го проводника - защитного нулевого, в стояке) не существует! Однако он есть, есть давно и вполне себе здоров и годен к использованию. Просто при капремонте сети дома цвета проводов применялись случайным образом ;)
16.08.2024 в 22:41:50
Найдите грамотного электрика и вам все объяснят и сделают, если это возможно
Грамотные электрики у меня на кухне на 1.5мм2 повесили по 5 лампочек 12 вольт 60 ватт (300 ватт же всего, мелочь какая) Все как по этим вашим нормативам.
Я ещё никогда до этого не видел расплавленную синюю изоленту на месте скруток.
После этого я понял, что хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
16.08.2024 в 22:55:07
dibalavs, так вроде скрутки оплавились, а не провод,так что сечение тут не причём. А что присутствует в щите, в розетке трех проводный кабель, а в щитке двухпроводный?
16.08.2024 в 23:04:39
Dmitry47 написал: dibalavs, так вроде скрутки оплавились, а не провод,так что сечение тут не причём. А что присутствует в щите, в розетке трех проводный кабель, а в щитке двухпроводный?
Dmitry47, Тест на электрика вы не прошли.
Следующий. :a
16.08.2024 в 23:09:13
Так как непонятно как и куда идёт заземление, то мои предположения были, использовать какой-нибудь активный тестер проводки, типа mastech если его можно для поиска заземляющего провода использовать, и проследить как земля идёт по квартире и куда в итоге выходит (если вообще выходит). Только будет ли он детектить провода под полом в стяжке, или под за потолком?
16.08.2024 в 23:09:19
dibalavs написал:
Dmitry47 написал: dibalavs, так вроде скрутки оплавились, а не провод,так что сечение тут не причём. А что присутствует в щите, в розетке трех проводный кабель, а в щитке двухпроводный?
Dmitry47, Тест на электрика вы не прошли.
Следующий. :a
dibalavs, не электрик тестирует не электрика, забавно. Вопрос как искать обрыв которого нет.... Греется скрутка потому что кабель тонкий...
16.08.2024 в 23:13:17
Dmitry47 написал: Греется скрутка потому что кабель тонкий...
ну...мы же не видим какой там проводник и как выполнены скрутки(скорее всего плохое соединение вызывает нагрев, сечение может быть любое)
dibalavs написал: Я ещё никогда до этого не видел расплавленную синюю изоленту на месте скруток
цвет изоленты как бы намекает :sorry:
И это пройдёт ...
16.08.2024 в 23:16:18
Все как по этим вашим нормативам.
Где ж вы взяли нормативы по ваттам?
ПУЭ
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Продолжайте поиски электриков...
После этого я понял, что хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
Очень похвально, делайте!
16.08.2024 в 23:18:13
serj12, ну я и говорю, что сечение не виновато. Судя по галогенкам. Ремонт делался в начале нулевых электриком шестого разряда с 30 летнем стажем. Тога Ваго ещё не было в ходу.
16.08.2024 в 23:18:52
Так как непонятно как и куда идёт заземление,
Вы перед тем как пускаться во все тяжкие...
Дом с газом, или электро плиты?
16.08.2024 в 23:23:23
Я ещё никогда до этого не видел расплавленную синюю изоленту на месте скруток.
Если б вы увидели целую синюю изо ленту на скрутках, и расплавленную изоляцию проводника - то ток превысил возможности проводника. А так то дело в рукожопой скрутке, да еще наверное с многожилой. Обращайте внимание на нюансы)
16.08.2024 в 23:27:09
BV написал:
Все как по этим вашим нормативам.
Где ж вы взяли нормативы по ваттам?
ПУЭ
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Продолжайте поиски электриков...
После этого я понял, что хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
Очень похвально, делайте!
BV,
Браво! :applause:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.