hsad написал:
dmitrovski написал:
hsad, только ПВС не годится!
На вопрос "почему?", ответ найдете в поисковике
dmitrovski,
Почитал.
Такого ПВС не хватит для кондиционера, который на пике не берет больше 1 квт? Не думаю, что ребята, которые все это устанавливали, делают это первый раз и ничего не соображают. Сам провод, который "родной" кондиционера - он же тот же ПВС, не?
Интернет почитал, нашел статью, где пишут нельзя ПВС, однако цитата оттуда же
подключении отдельных электротехнических точек допустим, но только при условии, что площадь сечения его жил равна не менее 2,5 кв. мм вне зависимости от мощности потребления конечного устройства
У меня как раз 2,5 же?
hsad,
Товарищ из Дмитрова намекал что срок службы (минимальный, по документации!) ПВС 10 лет, а ВВГ - 30 лет.
Что у ПВС оболочка горючая, а у ВВГ - затухающая.
(но большинство гибких шнуров к быт технике, такие же как ПВС)
Вот и все.
Но не учел, что кондей вы втыкаете в розетку и моножильный кабель там не нужен, а нужен как раз ПВС.
И он постеснялся потом написать, что ошибся)