27.08.2024 в 13:23:53
Не подскажите: частный дом, ленточный мелкозаглубленный фундамент, электрик в прошлом году сделал заземление (закопал штыь 6 метров в глубину в 40 см от фундаметна, т. е. сейчас из домы выходит провод и по уровню земли присоединен к штырю) - сейчас делаем отмостку - можно все это просто залить бетоном или надо вокруг делать типа люка для доступа к нему, или надо засыапть его землей потом отмостку, ... короче хз) ?
27.08.2024 в 14:14:04
Сделайте лючек
28.08.2024 в 22:58:13
Алексей757575 написал: сейчас из домы выходит провод и по уровню земли присоединен к штырю
Что за провод, что за соединение? Фотография есть?
29.08.2024 в 00:36:00
Алексей757575, сетку арматурную люто перевязать, на уровне 10см от нуля опалубки вывести кусок арматуры 12-16мм, приварить гайку. Залить цпс. Кабель заземления опрессовать гильзой с отверстием под болт, и болтом в гайку. Не забыть гровер.
29.08.2024 в 03:28:49
Ну и конечно же самый главный вопрос: а что вы ждёте от такого типа заземления, собственной безопасности? :)
29.08.2024 в 07:24:50
sanya1965 написал: Не забыть гровер.
Потом вызвать электролабораторию на замеры.
29.08.2024 в 09:22:30
sanya1965 написал: Алексей757575, сетку арматурную люто перевязать, на уровне 10см от нуля опалубки вывести кусок арматуры 12-16мм, приварить гайку. Залить цпс. Кабель заземления опрессовать гильзой с отверстием под болт, и болтом в гайку. Не забыть гровер.
sanya1965, в таких случаях обычно приваривают флажок с отверстием.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу