31.08.2024 в 14:14:39
В новостройке хочу сам сделать систему отопления.Квартира 38 м.кв. отопление индивидуальное (электрокотёл). Стяжка уже есть,стены не хочу штробить,поэтому решил проложить трубы горячей воды под потолком.Система двухтрубка (низ-низ)
В системе 2 радиатора.Трубы хочу взять металлопластик 16мм. Вопрос.Так как радиаторы будут ниже труб, будет ли проблема с завоздушиванием системы? Если да,то как лучше бороться с воздухом? Кран Маевского на радиаторах будет бесполезен я так понимаю?
И ещё,те кто ставил котёл,походу не правильно поставили расширительный бак?
31.08.2024 в 14:56:53
Rammsteinleha@gmail.com, радиаторы нужно подключать "сверху-вниз".
31.08.2024 в 15:03:13
Vlad Crush, по диагонали ?
31.08.2024 в 17:22:45
Rammsteinleha@gmail.com написал: Vlad Crush, по диагонали ?
Практически нет разницы по диагонали или сбоку. Как удобнее монтировать будет.
Разница же будет примерно от 28 радиаторов в батарее.
31.08.2024 в 17:44:07
Rammsteinleha@gmail.com написал: Так как радиаторы будут ниже труб, будет ли проблема с завоздушиванием системы?
Воздухоотводчики ставьте в верхних точках системы. Делайте уклоны не менее 0,005
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу