03.09.2024 в 05:53:20
Доброго времени суток!
Дано: Панельная типовая девятиэтажка. 4-х комнатная кв. Раздельный санузел. Вентканал расположен за задней стеной туалета и имеет примыкание к ванной комнате (к стене-перегородке между санузлом и ванной). Вентиляция из ванной комнаты "пробита" в туалет, а уже из туалета в вентканал. Вопрос: Почему вентиляция из ванной не сделана напрямую в вентканал? Имеется какая-то техническая подоплека? Возможно пробитие вентиляции напрямую из ванной в вентканал?
03.09.2024 в 08:41:44
По заводу у вент канала один выход, вот он и работает сразу на два помещения. Если выход рядом с перегородкой, то можно засверлиться в торец, попав в этот же канал спутник. Или ставится тройник по наружке, если все это в сантех шкафу (как по заводу) Хотя спецы закидают меня тряпками и скажут, не трошь вент канал, не имеешь права. Я сверлился без проблем в тот же канал.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.