Новый дом по реновации в Москве. Проводка для плиты выполнена кабелем с сечением 6 мм кв и защищена автоматом типа C на 32A. Сейчас подключена плита Лысьва от застройщика мощностью 7 квт через специальную розетку. Подключение однофазное.
Собираюсь заменить её на Gorenje. У неё по описанию присоединительная мощность - 9.4 квт Проводка выполнена кабелем с сечением 6 мм кв и защищена автоматом типа C на 32A, это выходит 7040 Вт. Проводка однофазная. Я понимаю, что такой плитой я могу пользоваться, , просто не смогу включать все комфорки и духовку одновременно?
В инструкции написано "При однофазном подключении используйте кабель H05VVF3G-4 (ранее GGLG 3Cx4), (предохранитель 32 - 40 A в зависимости от типа)."
С уважением, Герман
09.10.2024 в 14:25:47
elgato, Можете, подключайте...