14.10.2024 в 12:50:29

BV написал: Тонкости, это не дай бог голову напрячь - лучше руками работать?)

Личные предпочтения не ухудшающие технические характеристики. Я знаю, что у меня по всему объекту растянуты одинаковые провода, от каждого могу запитаться не жалея, что номинала не хватает, в случае аварии (ну, пробил) махнуть местами свет с силовой трассой между коробками пожертвовав или землей или наличием дополнительного сращивания. Ну и просто, беру большую бухту, остатки которой потом медленно рассасываются в процессе жизни на даче или в поделках.

Я не против честных 1.5 под автомат 16 по квартире. Но зачастую покупая по этикетке 1.5 по факту получаем около 1.

Недавний прикол с удлиннителем на 16A для чайника уже рассказал.

Если автор задает такие вопросы, значит хочет спать спокойно. Ничто не дает такой здоровый сон, как запас по мощности. 8)

Ну и работать руками - вообще не ощущаю неудобств от монтажа 2.5 вместо 1.5. А вот через кучу лет вспоминать где какой номинал протянут просто нет желания.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

14.10.2024 в 13:35:49

Мишутк написал: Я не против честных 1.5 под автомат 16 по квартире. Но зачастую покупая по этикетке 1.5 по факту получаем около 1.

так можно купить и 2.5 сделанное в подвале с изоляцией с низким сопротивлением.

Расключать честный 2.5 в гнезде выключателя 2кл...

Да и при последующем ремонте по сечению хрен определить это кабель на свет или розетки...

Ну ... домашний электрик себе может придумать что угодно)

Да хоть СИПом)))

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10024

14.10.2024 в 14:10:42

BV написал: Да и при последующем ремонте по сечению хрен определить это кабель на свет или розетки...

В середине мне это не надо, а на концах подписан, плюс тестер.

BV написал: Ну ... домашний электрик себе может придумать что угодно)

Вот тут абсолютно согласен, я для себя делаю в удовольтсвие с условием не ухудшения характеристик. Экономия и оптимизация может кошельку и важны, но бывает банально не хочется.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

14.10.2024 в 14:19:20

Мишутк, дело даже не в кошельке. Перезакладываться можно, но это неразумно.

Таких "я проведу 4мм на розетки чтоб с запасом" здесь много было)))

Электрика ИМХО, это все же сначала думать, потом делать.

А насчет удобства и денег... Вот вы готовы переплатить за кабель без особого смысла, но не хотите покупать китайский переставной ключ подобный книпексу, которым бы влет разобрали ваш редуктор. Где логика?)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

14.10.2024 в 14:34:00

Мишутк написал: Ничто не дает такой здоровый сон, как запас по мощности. 8)

В реальности это иллюзия. Важнее соединения.

Продуманный проект.

Мишутк написал: Недавний прикол с удлиннителем на 16A для чайника уже рассказал.

это вообще к теме мало относится.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10024

14.10.2024 в 14:49:17

BV написал: Где логика?)

Вы правильно заметили, у домашних мастеров она иногда непонятная.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2955

14.10.2024 в 14:59:12

Логика абсолютная и беспощадная-когда человек делает то, что не надо, он не делает то, что делать надо. А вдогдонку, строчит на форуме оправдания своего чопопалоделания

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2309

14.10.2024 в 18:28:02

Как раз в этой теме и поднялся вопрос того, что реальное сечение чаще всего меньше написанного. Так 2.5 кв это перестраховка от этого.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

14.10.2024 в 18:34:44

Dmitry47 написал:

хватило бы и 1мм2 на свет под 10А, и честные 1.5 - такая же перестраховка.

Ну а перестраховка на перестраховку - это как "2й презерватив на свечку")

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2955

14.10.2024 в 18:48:03

Dmitry47 написал:

Хоть изучите сначала как назначается сечение провода. Вовсе не по замеру диаметра и вычислению площади круга.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

14.10.2024 в 19:00:30

Inter, да понятно, что сечение - это "название" провода) И понятно что в ТУ (в соответствии с ГОСТ) нормируется сопротивление на длину

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2955

14.10.2024 в 19:06:47

BV, мало кому понятно, писаки истерят.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

14.10.2024 в 19:09:55

Вольный перевод)

речь шла о кабеле с названием 3х2.5 (с фактическим сечением 2.3 например) под С16, а не под С20.

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2309

14.10.2024 в 19:12:49

BV написал:

Под свет и 0.75 хватит, но тут речь про розетки.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

14.10.2024 в 19:17:51

Dmitry47 написал:

речь не о хватит, а о привычной комбинации названия сечения и автомата.

И менее "1.5" по букварю нельзя если в осветительной сети.

0