Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3280

17.10.2024 в 22:55:00

BV написал:

а если жадные и глупые-перекрыть им кран, застраховать свою гражданскую ответственность на случай потопа (около тысячи за год страховка на сто тыщ) и показать им. сказать со страховой в случае чего стрясать ущерб будете

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3280

17.10.2024 в 22:58:31

.оспади, неоднократно обсуждалась схема обратки СО через ПС

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

17.10.2024 в 23:03:46

Gumiber написал:

вот так (возможно) труба идет под полом квартиры?

alt текст

Если да - то есть плюс - закрыв кран на кухне у батареи и вверху в ванне - можно полностью отключить этот кусок полипропилена.

По "юридической" логике - труба в ответстенности УК. Но она, или как минимум, её части - в вашей квартире. И возможно в случае потопа магазин предъявит иск вам, а вы должны - по регрессу - предъявить иск УК.

Короче все может быть совсем не просто.

0
Вложение
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

17.10.2024 в 23:05:46

Inter написал:

см выше. Похоже перекрытие любого из 2х кранов перекроет только вертикаль ПС.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

17.10.2024 в 23:07:28

Inter написал:

)))) вот и я про себя подумал "не спеши делать выводы")))

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3280

17.10.2024 в 23:08:02

BV написал:

это легко проверить прямо сейчас. Закрыть кран внизу радиатора и посмотреть- не остынет ли ПС минут через 15

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

17.10.2024 в 23:10:20

Inter написал:

они и так холодные сейчас - воздушная пробка в петле наверху)

См сообщения ТС

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3280

17.10.2024 в 23:14:27

цитаты нет, насколько помню стояк развоздушили

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3280

17.10.2024 в 23:17:06

BV, вот без красной линии все было норм-2 Пэшки: одна через комнаты, другая через кухню с ванной

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.