18.10.2024 в 17:17:47
Roman75, дело не в том как можно подключить котёл, а в том как именно вы его подключили сейчас.
Для себя и для нас упрощённую схемку нарисуйте от вводного автомата, УЗО ваши и с учётом ВСЕХ проводников - откуда и куда.
Кстати, если все в доме отключить, и оставить только котёл (не включая его автомат) - то может даже и при таком подключении УЗО не отобьет. Пока тэны не включить)
18.10.2024 в 17:33:13
AlexeyL написал: Теоретически, иногда, это возможно - но надо хорошо понимать всю схему снаружи и внутри прибора
Без изменения схемы прибора?)
18.10.2024 в 17:44:35
Roman75 написал: Если его можно запитать от трех фаз, это еще не значит, что он становится трехфазным
Конкретно: у вас он запитан от трёх фаз, или от одной?
Roman75 написал: Еще раз повторюсь УЗО выбивает при включении пульта, который имеет однофазное питание
На пульт ведут два провода (плюс земля), и пульт гальванически развязан с силовой частью?
18.10.2024 в 17:50:34
AlexeyL, даже если силовую часть вырезать нахрен УЗО будет выбивать при таком подключении как сейчас )
18.10.2024 в 18:23:00
AlexeyL написал: Конкретно: у вас он запитан от трёх фаз, или от одной?
Конечно от 3х
AlexeyL написал: На пульт ведут два провода (плюс земля), и пульт гальванически развязан с силовой частью?
Там к сожалению немного хитрая схема, больше трех проводов по питанию приходит и разъем специфический, не клеммная колодка. Внутри стоит как я понял модульный импульсный БП на печатную плату. Фото печатной платы блока под рукой нет, вот что в паспорте на него, хоть и написано фаза ноль, но по факту больше проводов!
18.10.2024 в 18:33:29
BV написал: Для себя и для нас упрощённую схемку нарисуйте от вводного автомата, УЗО ваши и с учётом ВСЕХ проводников - откуда и куда.
Примерно так, но это не точно, я имею ввиду прохождение нейтрального провода. отключать все кроме котла не пробовал. Другие устройства, рабочие пилят-сверлят, насос в скважине работают без проблем.
18.10.2024 в 18:38:13
BV написал: Кстати, если все в доме отключить, и оставить только котёл (не включая его автомат) - то может даже и при таком подключении УЗО не отобьет.
Посмотрел на плату.... Там есть БП.
Короче не может. Отобьет.
18.10.2024 в 18:45:08
Roman75, а теперь карандашом проследите цепь прохождения тока питания контроллера от одной из фаз вводного автомата и до него же обратно....
И посмотрите в тех доках какой ток потребляет контроллер. Это не обязательно.
18.10.2024 в 18:49:57
Roman75, и в схеме вы ошиблись - у вас ноль не проходит через 3Ф
18.10.2024 в 19:24:18
BV написал: Короче не может. Отобьет
чем этот бп отличается от всех остальных которые я ранее подключал и ничего не выбивало?
18.10.2024 в 19:29:24
{{post:7253696,BV,в схеме вы ошиблись - у вас ноль не проходит через 3Ф} я так и написал про нейтральный провод конечно он проходит и вводное УЗО и после него расходится по фазным УЗО