Roman75, дело не в том как можно подключить котёл, а в том как именно вы его подключили сейчас.

Для себя и для нас упрощённую схемку нарисуйте от вводного автомата, УЗО ваши и с учётом ВСЕХ проводников - откуда и куда.

Кстати, если все в доме отключить, и оставить только котёл (не включая его автомат) - то может даже и при таком подключении УЗО не отобьет. Пока тэны не включить)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116010

18.10.2024 в 17:33:13

AlexeyL написал: Теоретически, иногда, это возможно - но надо хорошо понимать всю схему снаружи и внутри прибора

Без изменения схемы прибора?)

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

18.10.2024 в 17:44:35

Roman75 написал: Если его можно запитать от трех фаз, это еще не значит, что он становится трехфазным

Конкретно: у вас он запитан от трёх фаз, или от одной?

Roman75 написал: Еще раз повторюсь УЗО выбивает при включении пульта, который имеет однофазное питание

На пульт ведут два провода (плюс земля), и пульт гальванически развязан с силовой частью?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116010

18.10.2024 в 17:50:34

AlexeyL, даже если силовую часть вырезать нахрен УЗО будет выбивать при таком подключении как сейчас )

0
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

18.10.2024 в 18:23:00

AlexeyL написал: Конкретно: у вас он запитан от трёх фаз, или от одной?

Конечно от 3х

AlexeyL написал: На пульт ведут два провода (плюс земля), и пульт гальванически развязан с силовой частью?

Там к сожалению немного хитрая схема, больше трех проводов по питанию приходит и разъем специфический, не клеммная колодка. Внутри стоит как я понял модульный импульсный БП на печатную плату. Фото печатной платы блока под рукой нет, вот что в паспорте на него, хоть и написано фаза ноль, но по факту больше проводов! alt текст alt текст

0
Вложение
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

18.10.2024 в 18:33:29

BV написал: Для себя и для нас упрощённую схемку нарисуйте от вводного автомата, УЗО ваши и с учётом ВСЕХ проводников - откуда и куда.

alt текст Примерно так, но это не точно, я имею ввиду прохождение нейтрального провода. отключать все кроме котла не пробовал. Другие устройства, рабочие пилят-сверлят, насос в скважине работают без проблем.

0
Вложение
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116010

18.10.2024 в 18:38:13

BV написал: Кстати, если все в доме отключить, и оставить только котёл (не включая его автомат) - то может даже и при таком подключении УЗО не отобьет.

Посмотрел на плату.... Там есть БП.

Короче не может. Отобьет.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116010

18.10.2024 в 18:45:08

Roman75, а теперь карандашом проследите цепь прохождения тока питания контроллера от одной из фаз вводного автомата и до него же обратно....

И посмотрите в тех доках какой ток потребляет контроллер. Это не обязательно.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116010

18.10.2024 в 18:49:57

Roman75, и в схеме вы ошиблись - у вас ноль не проходит через 3Ф

0
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

18.10.2024 в 19:24:18

BV написал: Короче не может. Отобьет

чем этот бп отличается от всех остальных которые я ранее подключал и ничего не выбивало?

0
Roman75
Roman75
Новичок

Регистрация: 06.11.2018

Калуга

Сообщений: 74

18.10.2024 в 19:29:24

{{post:7253696,BV,в схеме вы ошиблись - у вас ноль не проходит через 3Ф} я так и написал про нейтральный провод конечно он проходит и вводное УЗО и после него расходится по фазным УЗО

0