Аватар пользователя
petrovivan

Местный

Регистрация: 21.10.2024

Сообщений: 3

21.10.2024 в 18:46:53

Здравствуйте, необходимо сделать 3 сквозных отверстия для прокладки вентиляции в несущей стене кирпично-монолитного дома 2006 года постройки.

Все отверстия над проемами, размер отверстия - 125мм, шаг указан на скриншоте.

Является ли это сильным нарушением несущей способности стены? Нужно ли укреплять стены в районе отверстий? Понимаю, что наверняка оценить урон не получится, но может есть мысли на этот счет.

Заранее спасибо.!

alt текст

0
Вложение
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 3891

21.10.2024 в 22:55:04

Для Вашего случая нет никаких проблем. Сверлите, Шура, сверлите... :-)

0
Аватар пользователя
petrovivan

Местный

Регистрация: 21.10.2024

Сообщений: 3

22.10.2024 в 15:44:03

pool, И даже то, что на одной несущей стене будут расположены? В теории можно расположить вне проемов, поскольку проемы усиливаются армированием, но сделать нужно именно 3. Я правильно понимаю, что разрешение на такую деятельность не получить и все на свой страх и риск?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109611

22.10.2024 в 16:02:18

petrovivan, разрешают такие отверстия без доп расчёта. в проемах арматура прямо над проёмом.

0
Аватар пользователя
petrovivan

Местный

Регистрация: 21.10.2024

Сообщений: 3

22.10.2024 в 17:34:09

BV, т.е. если смещу отверстия от проемов, будет лучше с точки зрения вероятности наткнуться на более мелкую армирующую сетку, да и вообще на несущей способности стены?

Это ведь и согласовать, наверное, можно? Согласуют?

alt текст

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109611

22.10.2024 в 18:14:56

да не надо ничего смещать - и так никаких проблем

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.