26.10.2024 в 21:24:14
MADONNA написал: вы настолько самоуверены что смешны))))
Я рад что повеселил вас скучными нормами электрики, но повару то уже не смешно.
Если вы мне хотите сказать, что у вас все ОК - нет ничего проще чем показать замеры напряжения на заземлении, относительно штыря арматуры вбитого подальше от вашего контура заземления в огороде (если он есть конечно, и не отгнил за годы)
26.10.2024 в 21:25:55
pool написал: Предложение - поправить Гост в соответствии с изменившимися обстоятельствами
это к Мадонне - её любимое занятие)))
26.10.2024 в 21:30:20
Слово форумчанину Мишустину.
26.10.2024 в 21:34:31
pool написал:Слово форумчанину Мишустину
Пока нет ответа.
Заставляете себя ждать, Михаил Владимирович. Не надо проявлять неуважения к пользователям вашей страны.
26.10.2024 в 22:02:40
BV, сделал замер сопративления корпус - заземление:
Диф и УЗО на 30mA.
Сделал замер: Фаза - Ноль = 221-230 вольт Фаза - Земля = 220-225 вольт Это нормально ?
26.10.2024 в 22:14:42
MaxNgn написал: замер сопративления корпус - заземление:
Это норма.
Теперь щуп на корпус гриля, вилку в розетку, и второй щуп в соседнюю розетку на контакт земли.
(прибор кстати зачетный)
MaxNgn написал: Сделал замер: Фаза - Ноль = 221-230 вольт Фаза - Земля = 220-225 вольт Это нормально ?
это нормально, но в вашем случае бесполезно)
Просто ради интереса измерьте еще напряжение ноль-земля.. Ожидаемое - единицы, макс ну вольт так 15.
А нужно еще измерить земля - труба отопления, и земля труба водопровода, если они стальные....
Если не стальные - пишите - есть другой способ...
26.10.2024 в 22:14:43
Это номально. Только эти замеры ни о чём не говорят.
26.10.2024 в 23:32:36
мне часто с этими грилями приходится работать .....и даже без заземления, и если он рабочий, то никого не щиплет!...во многих общепитах и никакого узо не стоит! да они и не ставят, некогда будет работать с современной защитой! там деньги делают!)
26.10.2024 в 23:42:12
это же производство, в одну и ту же розетку они втыкают то вилку гриля, то весы, то зарядку для телефона, то ещё что нибудь и не замечают, когда заземляющие контакты загибают и обламывают, вот и пропадает заземление!.... и бессмысленно объяснять! )
27.10.2024 в 12:21:06
MaxNgn, сделали замеры?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу