belich-96
belich-96
Новичок

Регистрация: 28.10.2024

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

28.10.2024 в 20:52:49

BV, а какой подход нужен, есть предложения?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12806

28.10.2024 в 21:14:19

belich-96 написал 28.10.2024 в 20:16

Один вентелятор- это рекуператор, работающий как вытягивающий вентелятор

Почему именно рекуператор ??? Или это рекуператор "туда/сюда" который работает как вытяжной вентилятор, не задействуя реверс ...???

belich-96 написал 28.10.2024 в 20:16

Второй-обычный вентеляционный вентелятор,работающий на приток, сечением-100мм,

Почему-то кажется что вентилятор из серии осевых тарахтелок.

Если так, то эти вентиляторы слабенькие для будь какой длины воздуховодов. они практически не предназначены для работы с воздуховодами. Все таки начинать надо с вентиляторов. Если есть возможность - фото вентиляторов или маркировку бы увидеть ..

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

belich-96
belich-96
Новичок

Регистрация: 28.10.2024

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

28.10.2024 в 21:25:44

Ким, да, я купил рекуператор и просверлил под него отверстие, но без модификаций, он оказался бесполезным, поэтому я использую его как вентелятор обычный alt текст

второй вентелятор-да, самый обычный вытяжнойalt текстalt текстalt текст

0
Вложение
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12806

28.10.2024 в 21:51:41

Что-то не понимаю.

  • если на притоке стоит, как Вы говорите , рекуператор, то должен быть теплообменник и вентилятор должен работать с реверсом по таймеру или должен быть второй вентилятор. Если реально работает по таймеру и с реверсом то это вполне может и объяснить перевороты между напором и разряжением.
  • И обычно конструкция такого рекуператора - вентилятор стоит внутри стены а теплообменник - по срезу стены..
  • Возможно не правильно понимаю фото и рисунок но мне кажется что они не соответствуют друг другу. Размещение вентиляторов вроде как не соответствуют фото.

И предложение. Отсоедините воздуховод на притоке и запустите вентиляторы. Пусть притока будет больше. По-хорошему так и должно быть. Это лучший вариант. Проверьте как в таком варианте все работает. И все таки - рекуператор или нет и как он работает (есть реверс или нет)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

belich-96
belich-96
Новичок

Регистрация: 28.10.2024

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

28.10.2024 в 22:38:54

Ким, рекуператор, тот что у меня, состоит из вентелятора с тремя режимами работа-рекуперация(туда-сюда), приток и вытяжка. и теплообменника который монтируется внутрь трубы. Поскольку я использую рекуператор только как вентелятор, теплообменика в трубе нет и он работает в режиме вытяжки вот. а по рисунку да, это старая схема, сейчас вот так вот эта штука выглядит, но разницы особой нет на мой взгляд.. alt текст

0
Вложение
belich-96
belich-96
Новичок

Регистрация: 28.10.2024

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

28.10.2024 в 22:39:39

Ким, спасибо, что помогаете разобраться!)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121991

28.10.2024 в 22:42:47

belich-96 написал 28.10.2024 в 20:52

BV, а какой подход нужен, есть предложения?

Более обдуманный)

Коротко

  1. вентилятор рекуператор должен крутиться в одну сторону всегда
  2. заткнуть отверстия в коридор, если вы не хотите туда выдувать, или не закрывать если хотите - но шум....
  3. зажигалку, свечки засунуть в... сами разберитесь)
  4. отрегулировать по бумажке, ниточке, висящей у одного пока не заделанного отверстия в коридор дисбаланс с преобладанием притока

Да, из двух вентиляторов более мощный должен быть на притоке.

это из того что есть на отвали...

Далее, послушать Кима, и купить нормальные вентиляторы.

Определить макс возможный бюджет на всю затею, а то может советы смысла не имеют.

Вспоминаю тут одного - мне надо дешево, из г-на и палок, и чтобы много, и очень тихо)))

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12806

28.10.2024 в 22:58:57

согласен с BV - в коридор отверстия закрыть и более мощный вентилятор на приток.

с новыми вентиляторами пока бы повременил бы. а вот тот вариант что написал выше - попробовать стОит. Имею ввиду отсоединить воздуховод на притоке и запустить все и проверить как будет работать.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

belich-96
belich-96
Новичок

Регистрация: 28.10.2024

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

28.10.2024 в 23:14:11

BV,

потихоньку обдумываю)) По поводу бюджета-деньги впринципе имеются, хочется сделать нормально, где то 100к есть у меня. Я уже потратил немало на все приблуды, но если есть какое то униварсальное решение, конечно было бы хорошо.

0
belich-96
belich-96
Новичок

Регистрация: 28.10.2024

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

28.10.2024 в 23:14:57

Ким, Хорошо попробую такую схему!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121991

28.10.2024 в 23:49:14

belich-96, насколько хорошо греет отопление...?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу